Optimieren des Regelbaustein FB 58

bra_elo

Level-1
Beiträge
64
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein Problem mit der (Auto) Optimierung einer Heizungsregelung.

also meine Hardware ET200S,

Ich habe 8 Regler im OB 35 programmiert, funktioniert auch soweit.
Mein Problem ist wenn ich eine Temparatur vorgebe heizt der Regler erstmal ca.20° überweg, und pendelt sich danach bei bis zu +/- 10° ein.

Komme mit dem Handbuch zur Optimierung nicht so richtig klar..

Hoffe auf ein paar nützliche Tipps von euch

Achso ich möchte damit einen Extrusionszylinder heitzen.

Danke schonmal
 
1. Versuche mal mit einem reinen P-Regler
2. Wenn das soweit halbwegs passt (Regler wird schwingen), nimm einen I-Anteil von 4-5 min dazu.
3. Schraub wieder am P bis der Regler nur mehr 5-7% überschwingt.
3a. wenns absolut nicht passt I-Anteil verändern.
4. Leider erzielt man mit PID- Reglern bei derartigen Heizungen die besten Erfolge.... rund 10-15% der I-Zeit beim D einstellen.
5. wie 3.

Man braucht jedenfalls schon eine gewisse Erfahrung mit Reglern und sollte aufgrund der Beobachtung der Entwicklung des Istwertes und des Stellwertes wissen an welcher Schraube zu drehen ist.

Wenn Du von kalt auf 200° heizt (volle Kanne), wie lange dauert das etwa? Ist das eine Elektroheizung oder Dampf, gibt es eine Kühlung, wie funktioniert die?

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal,

also von Kalt auf 200°C. dauert ca 20 minuten.
Bin in dieser Nachtschicht bisher noch nicht dazu gekommen,
Nach deiner Anleitung vorzugehen.
Es ist eine Elektroheizung und es gibt hier keine Kühlung...
Eventuell später noch..

Bin ziemlicher Laie in sachen Regelungen...
 
Zurück
Oben