Umrechnung von Analogeingangskarte

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich die Hallentemperatur über einen Temperatursensor von IFM Typ TN2530 abfragen verwende dazu den Analogausgang des Sensores, habe mir dazu ein Analogeingangsmodul von Siemens besorgt Typ 6ES7 144-1FB31-0XB0 es ist ein Modul für ein ET200X Profibusschiene. Angeschlossen ist alles, funtioniert auch, in der SPS bekomme ich auch Datenangezeigt aber wie wandele ich am besten den Wert den ich angezeigt bekomme in meine aktuelle Hallentemperatur um, das ich sie auf einem OP170 B visualisieren kann, SPS ist eine CPU 315-2DP von Siemens

MfG
Markuswsf
 
Hallo Markuswsf,

am einfachsten gehts wohl mit der Funktion:
Bilbiotheken/Standard Libary/TI-S7 Converting Blocks/FC105

mit F1 erhälst Du einen Hilfetext.

die wichtigsten Parmater
IN PEWxx (Adresse des Analogwertes)
HI_LIM Grenzwert+ z.B. 100.0 (°C)
LO_LIM Grenzwert- z.B. 0.0 (°C)
BIPOLAR bei 0-10V, 0-20mA, 4-20mA =0
bei -5-5V, -10-10V =1
OUT normierter Analogwert (in °C)

Natürlich mußt Du in den Hardwareeigenschaften die Analogkarte richtig parametrieren.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 