Guten Morgen,

ich habe ein sehr kleines Problem bei einer Programmierung. Vermutlich ist es sehr simpel, aber ich finde gerade keine passende und einfache Lösung.

Ich habe einen RS-Baustein. Dieser wird mit einem Taster gesetzt. Ein Lampe geht an. Nun möchte ich beim zweiten Tasterdruck das der RS-Baustein zurückgesetzt wird. Beim 3. wieder an beim 4 aus...usw.

Da gibt es doch sicherlich eine sehr einfach Lösung. Ich hatte versucht vor den Rücksetzteingang eine UND - Verknüpfung mit dem Zustandsmerker des RS-Bausteins und dem Taster zu machen. Allerdings ist mein Tasterdruck so "lang", das er zwar kurz zurücksetzt, dann aber gleich wieder gesetzt wird. Die Sache irgendwie mit einem Zähler und Vergleicher zu machen erscheint mir etwas zu aufwendig? Hat jemand von euch eine einfache Lösung?
redface.gif
 
@ Larry

Du bist mal wieder zu schnell für mich.
Genau das wollte ich gerade schreiben.
Die wohl kürzeste Version für sowas.

peter(R)
 