Regel für Umstellung von S5 auf S7

Tmaireks

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ab wann sollte man die alten S5 Steuerungen umbauen?
Teile haben wir eigentlich noch genug.
Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt?
Unsere Steuerungen sind zu ca. 70% noch S5 SPSen.
 
so lange wie ihr noch Teile habt, würde ich die Finger davon lassen!

Warum umbauen?!
Funktionierts bei euch nicht mehr oder habt ihr keine Ersatzteile mehr?

Wenn die Teile knapp werden, dann würde ich überlegen mal langsam umzusteigen, aber vorher: "Never change a running system"

Was zu einem Problem werden könnte, wenn ihr keine Leute mehr habt, die sich damit auskennen. Die S5-Leute werden rar.

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn eure Anlagen mit S5 laufen, ihr sie noch instandsetzen könnt und sie nicht um etwas erweitert werden sollen was nur unter S7 läuft sehe ich keinen Grund zum Umstieg!
 
Ich habe zwar schon zig Schaltschränke auf S7 umgebaut aber da waren massive Gründe vorhanden ... unter anderem:

1. Programmspeicher der S5-CPU voll. Dadurch liessen sich so gut wie keine Änderungen mehr am vorhandenen Programm machen.

2. An der Maschine waren alte Umrichter ohne Profibus. Durch die defekten Umrichter liessen die Kunden gleich auch die Steuerung umbauen und das Programm anpassen. Quasi alles auf einen neuen Stand der Technik bringen (inkl. OP etc.)

3. Maschine hat viele Ausfälle und Ersatzteile waren keine mehr vorhanden.
Dann lieber mal für 1 - 2 Tage abschalten und die komplette SPS mit teilweise defekten E/A's durch eine neue ersetzen.

4. Verbesserung der Maschinentaktzeit durch schnellere (neuere) SPS.
 
Naja, das mit der schlechten Wirtschaftslage ist gar kein so schlechtes Argument - nicht unbedingt deswegen, um selbständigen Automatisierern Arbeit zu geben (wobei das ein netter Nebeneffekt ist), sondern auch um ohnehin fällige Anlagenstillstände auszunutzen.
Ich kenne einige Firmen, die das derzeit Nutzen, um alte Anlagen (spez. Pressen und andere "Lebensnerve"), die vorher im 3-,4- oder 5-Schichtbetrieb liefen jetzt für 2-4 Wochen abzustellen, um sie zu modernisiern. Das geht los bei der SPS, den Umrichtern, den Schützen & Relais, bis hin zu Visu, der Sicherheitstechnik (sprich: eine Sicherheits-SPS rein), Hydraulik und Pneumatik.

Wer weiß wann man später mal wieder dazukommen wird, eine solche Anlage einighe Wochen lang stillzusetzen ohne Produktionsengpässe zu bekommen.

mfg Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kommt darauf an, was kann ich mir an Stillstand leisten.
Funktionieren meine Ersatzteile tatsächlich, wenn ich sie benötige.
Defekte können auch bei einer neuen S7 auftreten, aber die Verfügbarkeit von funktionierenden Ersatzteilen ist hier jedenfalls besser.
Was macht man, wenn man bei einer 135 U oder 155 U das Netzeil getauscht hat, und das "Uralte Ersatzteil " gibt gleich Rauchzeichen, weil die Kondensatoren ausgetrocknet sind?
Dieses Problem kann bei allen älteren Ersatzteilen (nicht nur S5) auftreten, in denen Elkos eingebaut sind. Da hilft die "Original Verpackung" auch nicht.
Gruß, Hans
 
Zurück
Oben