DP-MAstersystemnummer

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe an einer CP 342-5 Baugruppe einen Profibus angebunden und eine Wago Station am Bus projektiert. Die Mastersystemnummer erscheint mir aber ein wenig hoch. Ich habe nichts daran geändert, auch nichts gefunden, wo ich sie kleiner stellen könnte (180). Kann Sie nur noch bis 195 erhöhen. In anderen Projekten, welche ich übernommen habe, ist diese Nummer eine 1. Kann ich Sie so lassen, oder ist diese Einstellung fehlerhaft?

Weiterhin sehe ich die Wago-Station unter NetPro nicht. Wenn ich den PB aber anklicke, erscheint Sie zumindest in dem Eigenschaftenfeld darunter. Ist das so ok?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Deep Blue,

was war den die Loesung deines Problems. Ich habe naemlich das selbe Problem nur mit ET200s Modulen. Sie werden von der CP342-5 nicht erkannt. Vielleicht hilft mir Deine Problemloesung weiter.

Gruss Ligatschow
 
Bei den älteren CP´s müssen FC1/FC2 (DP_SEND/DP_RECV) mindestens einmal im Programm aufgerufen werden
sonst gehts nicht und am CP leuchtet die Busfehler LED.
Sieh mal in die Hilfe zum FC1/FC2.
Da steht für welche CP´s das gilt.
 