Hallo, ich habe mir ein V24-TTY-Passiv Interface nach dem Schaltplan von Horter gebaut und wollt meine 95U online nehmen, es blinken die LED´s ein paar mal, dann kommt Zeitüberlauf...

an was kann das leigen?


danke schon mal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss es nicht bestimmt, aber benötigt das Passiv Interface nicht die 20mA Schleife aus der Schnittstelle der CPU? Wenn ja, es gibt einige (oder alle?) 95U die dies Stromschleife nicht anbieten. Und damit würdest du einen akiven Wandler benötigen.

PS: Die Schleife könnte natürlich auch defekt sein.
 
der schaltplan ......

laut schaltplan, leuchten die 2 leds nur wenn die schleife passt... und sie leuchten...
 

Anhänge

  • 4EC47717d01.pdf
    58,3 KB · Aufrufe: 22
Zuletzt bearbeitet:
Nach der Fehlermeldung kommt nichts vom AG zurück (oder auch nichts am AG an). Es scheint da generell etwas nicht zu stimmen. Aus der Ferne schwer zu sagen....
 
was kann ich denn noch versuchen??

ich muss bis zum 15. august die sps zum laufen bekommen...

ich benutze ja step5

bei schnittstelle steht "as511" passt das?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Kabel kaufen oder leihen.....
Mehr fällt mir dazu nicht ein.

ja AS511 passt, dann die richtige Schnittstelle ausgesucht und online gehen..
keine grosse sache.

PS: Es funktioniert nicht mit jedem USB-Adapter. Da hat dann Step5 schwieriegkeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
ich habe ein altes laptop m it com schnittstelle, da gehts auch nicht

wie gestagt die leds blinken 2 mal dann kommt die fehlermeldung
 
es war ein kabelbruch in der empfangsleitung


aber ich hab schon so lange nix mehr gemacht dass ich da mal starthilfe brauch....
 
ja aber 1 x masse sollte ja reichen

jetzt bekomm ich des ding net zum laufen....

hab ob1 und pb1 gemacht.

und sie läuft net
 