anzg und abfallverzögerung s5-95u

Nimm den Merker, der sonst den Ausgang ansteuert, häng an diesen eine SE-Zeit (Anzugsverzögerung) und an den Ausgang der SE-Zeit eine SA-Zeit (Abfallverzögerung). An den Ausgang der SA-Zeit dann deinen Ausgang, fertig.
 
Zwischen A32.0 und LKT... jetzt noch eine SE-Zeit.

Code:
U(
U A 32.0
L KT 120.2
SE  T 10
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 10
)
L KT 120.2
SA  T 5
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 5
= A 32.1
 
Zuletzt bearbeitet:
super danke....

gibt es eigentlich eine möglichkeit die sps zu stoppen wenn ein eingang auf high geht? (STÖRUNG)
 
Ja , da sie anlage dann aus gehen soll....

sonst läuft der Ventilator ja weiter, und der soll aus gehen


also am liebsten soll die s5 auf stop gehen
 
Ja , da sie anlage dann aus gehen soll....

sonst läuft der Ventilator ja weiter, und der soll aus gehen


also am liebsten soll die s5 auf stop gehen

Das ist nicht sinnvoll. Das Programm ist so zu gestalten, daß der Ausgang für den Ventilator bei einem Fehler abgeschaltet wird. Die SPS sollte in jedem Falle weiterlaufen!
 
hab es soweit gelöst, dass der lüfter aus geht und alle klappen zu fahren wenn der brenner auf störung geht...

mal sehen obs funktioniert
 