Hallo,

ich möchte meine S5 mit ViSaM visualisieren, dazu bräuchte ich etwas hilfe, mit dem Datenworten im DB,

Ich möchte lediglich die Eingangs- und Ausgangszustände sowie 2 Timer in der Visualisierung darstellen,


Danke schon mal

Gruß Rene
 
Du musst die Ein-, Ausgänge und die Timer in Datenwörter eines DB kopieren.

Beispiel:

Code:
A DB10

L EW0
T DW0

L AW0
T DW1

L T10
T DW2
... usw. Kannst du damit etwas anfangen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Er will doch bestimmt den Zustand von eizelnen Ein/Ausgängen
anzeigen und hat jetzt den Status eines ganzen EW im DB Wort
stehen.

Das muss er jetzt in der HMI Software wieder auseinander bringen.

Ich denke es ist einfache jeden einzelnen Ein/Ausgang in ein DW des
DB zu filtern. Dann hat er die Werte vereinzelt und kann das mit
der Software einfacher handeln...

Allerdings kenne ich diese Visam Software nicht.

A DB 10
L EW 0
L KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 //hier angeben welches Bit er filtern will. hier E0.0

UW
T DW0

Das für jeden Eingang wiederholen und in ein anderes DW schreiben.

Was will er mit nem Timerwert ? OK, anschauen vielleicht... Aber ne Zeit ändern kann er so nicht.

Je nachdem ob die Software mit der Kodierung der S5 Zeit umgehen kann, kann das leicht oder schwieriger sein. Habe zum Beispiel in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass es HMI Geräte anderer Hersteller nicht können und das nur über einen Umweg geht, indem man den Zeitfaktor in der SPS dem BCD Wert aus dem HMI Gerät, bzw. dem Kommunikations DB wieder zusammenführt.
 
Er will doch bestimmt den Zustand von eizelnen Ein/Ausgängen
anzeigen und hat jetzt den Status eines ganzen EW im DB Wort
stehen.

Das muss er jetzt in der HMI Software wieder auseinander bringen.

Ich denke es ist einfache jeden einzelnen Ein/Ausgang in ein DW des
DB zu filtern. Dann hat er die Werte vereinzelt und kann das mit
der Software einfacher handeln...

Allerdings kenne ich diese Visam Software nicht.

A DB 10
L EW 0
L KM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 //hier angeben welches Bit er filtern will. hier E0.0

UW
T DW0

Auf einzelne Bits aus einem Wort zugreifen ist in der Visam Software kein Problem. Maskieren ist nicht nötig.
 
danke für eure antworten, ich habs soweit hinbekommen, also das alles in den db geschrieben wird.

aber das auslesen geht nicht, er überträgt zwar daten vom ag, aber es ändert sich nix in der oberfläche
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück