HMI Bitmeldungen Triggeradresse

loriculus

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Hab ein weiteres Fragezeichen. Habe ein TP177A mit CPU313C.
Im Programm der SPS habe ich ein Fehlerbyte worin ich einzelne Bits verwende für die Bestimmung des Fehlers. Bsp.: E124.7 Temperaturfehler und E125.0 Druckfehler. Die Eingänge von E124.0 bis 125.7 gehen nun in MW124 (Fehlergruppe1) & MW125 (Fehlergruppe2) welche sauber über den Variableneditor eingepflegt sind auch im WinCC.
Was aber muss nun im WinCC unter der Triggeradresse stehen? Denn wenn ich das Fehlerwort Fehlergruppe1 nehme kommt die Triggeradresse M125.0 bis 125.7 und nun wenn ich das Fehlerwort Fehlergruppe2 nehme beginnt er wiederum mit Triggeradresse M125.0.
Abweichung für mein Empfinden ist, dass die Triggeradresse nicht M125.0 sein soll sondern M124.0-124.7 wie im CPU deklariert für Fehlergruppe1 und M125.0-M125.7 für Fehlergruppe2
Hat hierzu jemand eine erklärung was ich falsch mache in meiner Überlegung?

Vielen Dank

Grüsse Loriculus
 
Hallo
vorsicht...MW 124 beinhaltet MB 124 und MB 125
MW 125 sollte man nicht nutzen (ungerade Zahl), du sollst z.B. MW 124 und MW 126 nehmen (immer +2)
 
Die Darstellung erfolgt im Little-Endian Format, High- und Low-Byte sind vertauscht, d.h im MW124 ist MB124=HighByte und MB125=LowByte. Somit ist M125.0 die erste Fehlermeldung und M124.0 die achte Fehlermeldung.
 