OP77 > Wie Lämpchen für Störung steuern ??

Nethacks

Level-1
Beiträge
123
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Bin gerade beim programmieren eines OP77 mit WinCC flexible. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich dem Lämpchen das Blinken / leuchten abgewöhne.

1.Situation:
Ich steuere eine Variable in der PLC. Lämpchen beginnt zu blinken, Variable erscheint. Ich setze die Variable in der PLC zurück -> Lämpchen blinkt weiter.

2.Situation
Ich steuere eine Variable in der PLC. Lämpchen beginnt zu blinken, Variable erscheint. Ich quittiere (ACK Taste) -> Lämpchen leuchtet. Ich setze die Variable in der PLC zurück -> Lämpchen verlischt.

Wie kann ich eine Quittierung simulieren (am besten per Blinkmerker)?
Ich möchte ja wirklich nur die gerade anstehenden Meldungen sehen.
Das kann doch sicher nur ein Häckchen am richtigen Ort sein. Weis jemand, wie ich das bewerkstellige??

Im Dankeschön voraus
Nethacks
 
Hallo
Was stört dich daran?

Neue Störung --> LED blinkt
Störung zur Kenntnis genommen aber immer noch aktuell --> Dauerlicht
Störung weg und quittiert --> LED aus

Ist doch gut

@
Ich möchte ja wirklich nur die gerade anstehenden Meldungen sehen.

Es kann nie was schaden wenn man sieht was vor 5 Minuten an der Maschine los war

MFG
Paul
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will ja nur , wenn ich eine Variable für eine Störung gesteuert habe, das das Lämpchen blinkt, oder leuchtet. Wenn ich die Variable zurücksetze, soll die LED ausgehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich will ja nur , wenn ich eine Variable für eine Störung gesteuert habe, das das Lämpchen blinkt, oder leuchtet. Wenn ich die Variable zurücksetze, soll die LED ausgehen.
Dann musst Du einen Bereichszeiger für die Quittierung anlegen und die Störungen mit der SPS quittieren.
 