Timer programmieren mit TON, Ausschaltverzögerung

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich will eine Ausschaltverzögerung mit einen Timer programmieren leider funktioniert das bei mir noch nicht so richtig, kann mir jemand helfen?
Oder mir sagen wo ich einen Fehler habe?
Hier mein Qeulltext:

Code:
S      A0.3, 1
S      M2.0, 1
LD     M2.0
S      A0.3, 1
TON    T37, +50
LD     T37
R      A0.3, 1
R      M2.0, 1

MfG Arthur Bebernik
 
Hab das Problem gelöst:

Code:
S      Test, 1                     // Merkerbyte M2.0 setzen
S      A0.3, 1                     // Ausgang 0.3 setzen

LD     Test                        // wenn Test = wahr
TON    T37, +50                // Timer Einstellung 5sek
LD     T37                         // Timer laden
R      A0.3, 1                     // Ausgang 0.3 rücksetzten
R      Test, 1                     // Merkerbyte rücksetzten

Gruß A. Bebernik
 