simatic c7-633 mit linear memory card

win98

Level-2
Beiträge
109
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

ich möchte eine linear memory card mit meinem c7 benutzen.

ich weiß nicht ob/was auf der mmc drauf ist, auf jedenfall wenn ich sie reinstecke (egal ob im online betrieb oder vor dem einschalten) bekomme ich einen SF und meine SPS geht auf STOP.
Auch wenn ich die Karte wieder rauszieh ist immernoch der SF da und ich kann nich online gehen, geschweige denn ein neues projekt laden.
da hilft dann nur recBattery rausnehmen und vom strom ziehen warten, einstecken.
nach dem laden ist dann alles wieder ok.

weiß jemand was mit der karte los ist? formatiert hab ich sie noch nicht bekommen.

außerdem hab ich versucht über den simatic manager auf die mmc zuzugreifen aber wenn ich bei datei auf s7-memory card geh sind alle optionen deaktiviert.
und eine memory card datei (noch nie was davon gehört) kann ich zwar erstellen, aber ich kann keinen baustein hinzufügen. außerdem hab ich ein fragezeichen of dem ordnersymbol.

bin hier am verzweifeln :(

weiß jemand rat?
 
ich möchte eine linear memory card mit meinem c7 benutzen.
Hallo win98,

was ist eine "linear memory card"? Soll das linear ein "Marken"-Name bzw. Hersteller sein? Steht das auf Deiner Memory Card drauf?
Auf SIMATIC(-kompatiblen) MemoryCards steht nirgendwo "linear" oder "LINEAR" drauf.
(gaaaanz früher gab es mal linear-FLASH-Cards, die meinst Du hier aber bestimmt nicht)

Im C7-633 können nur richtige Siemens-MMC (6ES7953...) eingesetzt werden
Siemens MMC 6ES7953

oder etwas kostengünstigere SIMATIC-kompatible MMC wie z.B. von
Helmholz Micro Memory Cards
Deltalogic Micro Memory Cards

Obwohl die MemoryCards für SIMATIC MMC heißen, sind das keine standardisierten MultiMediaCards, sondern spezielle Siemens-"MicroMemoryCards".
Die Siemens-MMC werden in einem speziellen Qualitätsverfahren hergestellt, speziell formatiert und mit einer speziellen Kennung versehen. Daher erklärt sich auch der ca. dreißigtausendfache Preis pro MB gegenüber handelsüblichen MultiMediaCards.

Die SIMATIC-MMC können zwar mit Windows formatiert werden, sie können danach aber nicht mehr in einer Siemens-SPS eingesetzt werden. Zurück gibt es offiziell keinen Weg, außer kostenpflichtig bei Siemens "reparieren" lassen.

Siehe auch folgende Beiträge im Siemens A&D Support:
S7-300 Speicherkarten -- Betrieb und Wartung -- Fehler diagnostizieren

Auch wenn mit nicht-legalen Tools aus handelsüblichen MMC eine SIMATIC-kompatible MicroMemoryCard gemacht werden kann, so mache ich mir über die Zuverlässigkeit einer solchen billigen MemoryCard in einer Industrieanlage keine Illusionen.

MfG
PN/DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja ich glaub ja, dass dieses komische Siemens Türkis so extrem teuer ist. :rolleyes:
Was Siemens da jedenfalls abzieht grenzt schon an Wucher.
Nachdem mir eine CPU317 mal 2 512KB-MMC zerlegt hat, habe ich sie mit Windows formatiert. Raus kamen normale 32MB MMC.

Gruß
Dieter
 
Zurück
Oben