Wie mach ich einen Reset bei einer Sinumerik 840D

Was verstehst du denn unter Reset ?
Einen NCK-Power-On-Reset kannst du über den Bedienbereich Inbetriebnahme per Softkey oder alternativ über den Reset-Taster an der NCU durchführen, Hauptschalter aus/ein dürfte einen ähnlichen Effekt haben.
Oder willst du NC/PLC löschen und eine Wiederinbetriebnahme machen ?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab noch.....

keine Erfahrung mit einer Sinumerik. wenn du aber sagst, an der NCU sitzt ein Reset-Taster, bin ich schon mal ein Stück weiter. Was genau resete ich mit dieser Taste?
Eine zweite Frage hätte ich noch im Zusammenhang mit SPSen allgemein. Was ist der Unterschied zwischen sog. Warm- und Kaltstarts.???
 
Zurück