Hilfe !

Ich habe ein Problem!
und zwar habe ich in meine S7 224CPU eine S7 226CPU Program geladen, und jetzt bekomme ich es nicht mehr herraus, kann nix löschen und bekomme keine verbindung zwischen PC und CPU hin.

Kann mir bitte wer helfen ?????
 
Kommunikationsmodul anschließen

Hallo SPSdepp,

schalte mal die CPU mit dem Schalter auf Stop. Dann sollte die Kommunikation PC-CPU funktionieren.

Falls das nicht hilft, schließ ein Kommunikationsmodul an die CPU an und gehe darüber auf die CPU:
* EM277: Profibus-DP-Slave, geht auch mit MPI
* CP243-1: Ethernet-Modul
* EM241 Modemmodul, geht notfalls auch, braucht 'nen analogen Telefonanschluß

Über diese Module kommst Du auf die CPU zum Urlöschen.

MfG
PN/DP
 
von Speichermodul MC291 urladen

Falls Du noch eine zweite CPU 224 und ein Speichermodul MC291 hast, dann kannst Du einen für die CPU 224 passenden
Systemdatenbaustein und irgendein (z.B. leeres) Programm auf das Speichermodul kopieren.

Das programmierte Speichermodul dann in die zerschossene CPU 224 einstecken und Spannung einschalten.

Jetzt kopiert die CPU 224 das Programm und den Systemdatenbaustein mit den Schnittstelleneinstellungen in seinen CPU-Speicher.

MfG
PN/DP
 
Danke für den Tip!!

aber jetzt habe ich wipeout durchgeführt, und jetzt schreibd das ding

Zeitüberschreitung bzw. findet überhauptkeine CPU!!!

Was jetzt ? :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat denn Wipeout funktioniert ?

Jetzt ist die Schnittstelle auf 9600 Bd. gesetzt. Hast
Du das auch in Microwin eingestellt ? Bzw. falls Du
ein Adapterkabel hast und keinen CP sind da DIP
Schalter zum einstellen der Geschwindigkeit.
 
ES Funktioniert !!!!!!

Danke Danke Danke !!!!

meine CPU erfreut sich wieder an bester Gesundheit:-D

Das mit dem Wipeout war eine Spitzenidee;)
 