Problem: bei meiner Kreuzungsteuerung für Ampeln

Seibold

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus..
Also nun zu meinem Vorhaben: Ich möchte ein Ampelsystem programmieren für eine Kreuzung das sich automatisch ändert, also das einmal 15s die eine Richtung grüngeschalten ist und danach die andere .... und da solange bis ich auf den ausschalter drücke *gg* nur habe ich keine ahnung wie ich so eine endlosschleife in sps programmieren soll... Ich hoffe einer von euch kann mir helfen lg Seibold
____________________________
erste Ampel
Code:
      UN    M     11.6                  //Lampe Rot Kreuzung 1
      UN    M     11.5                  // lampe Oragne Kreuzung 1
      UN    M     11.4                  //Lampe Grün Kreuzung 1
      S     M     11.4

      U     M      4.3                    // Mein Taster
      U     M     11.4                    
      S     M    110.1                   //Hilfsmerker

      U     M    110.1
      U     M     11.4

      L     S5T#1S500MS
      SE    T     73
      U     T     73
      S     M     11.5
      R     M     11.4
      R     M    110.1

      UN    M     11.6
      U     M     11.5
      UN    M     11.4
      L     S5T#2S
      SE    T     74
      U     T     74
      S     M     11.6
      R     M     11.5


      U     M     11.6
      UN    M     11.5
      UN    M     11.4
      L     S5T#6S
      SE    T     75
      U     T     75
      S     M     11.5

      U     M     11.6
      U     M     11.5
      UN    M     11.4
      L     S5T#2S
      SE    T     76
      U     T     76
      S     M     11.4
      R     M     11.5
      R     M     11.6

________________________
Kreuzung 2
________________________

Code:
      UN    M     11.7                 // Lampe Grün Kreuzung 2
      UN    M     12.0                 // Lampe Orange Kreuzung 2
      UN    M     12.1                 // Lampe Rot Kreuzung 2
      S     M     12.1



      U     M      4.3                    // Taster
      U     M     12.1
      S     M    110.2                   //hilfsmerker

      U     M    110.2
      U     M     12.1

      U     M     12.1
      UN    M     11.7
      UN    M     12.0
      L     S5T#1S500MS
      SE    T     60
      U     T     60
      S     M     12.0
      R     M    110.2


      U     M     12.1
      U     M     12.0
      UN    M     11.7
      L     S5T#2S
      SE    T     61
      U     T     61
      S     M     11.7
      R     M     12.1
      R     M     12.0


      U     M     11.7
      L     S5T#6S
      SE    T     62
      U     T     62
      S     M     12.0
      R     M     11.7


      U     M     12.0
      L     S5T#2S
      SE    T     63
      U     T     63
      S     M     12.1
      R     M     12.0

Mein Programm funktioniert soweit das ich einmal auf den taster drücke, und die eine ampel von grün auf rot wechselt und die andere von rot auf grün dan vergehn 6s und dan alles wieder zurück....
 
Sevus.

Ich sags mal einfach.
Das Betriebssystem ruft automatisch immer wieder den OB1 auf.

Das Programm im OB1 wird also automatisch immer wieder neu bearbeitet.
Da hast du dann deine "Endlosschleife".

Gruß wolder
 
Ja aber sie bringt mir nichts... es muss doch ne möglichkeit geben das ich nicht immer drücken muss wenn ich möchte das sich die ampel umschaltet
verstehst du mein Problem?
mfg Seibold
 
Hallo,
eine Lösung für dich könnte heißen : Schrittkette.
Gib diesen begriff doch mal in der Suche ein und lass dich inspirieren ...
Auf diese Weise kannst du auch bei einer zyklischen Bearbeitung des Programms deinen Ablauf sequenzioell realisieren ...

Gruß
LL
 
Zurück
Oben