Ethernet mit CPU 319F-3 PN/DP OHNE CP möglich??

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich hab hier ein Problem.
Ich möchte, bzw ich muss mit der CPU 319F-3 PN/DP eine Verbindung
über Ethernet zu einem Barcode Scanner der Firma Sick herstellen.
Leider bin ich am Arsch der Welt und die Beschaffung einer CP würde mehr
als 2 Monate dauern.
Ich habe mal gehört, das es möglich ist, eine Verbindung aufzubauen über
Ethernet ohne das man in NetPro eine Verbindung mit einer ID projektieren muss.

Weiß einer, wie das geht?
Oder wie kann ich eine Verbindung mit der CPU zu dem Barcodesanner
aufbauen??

Danke
 
Offene Kommunikation über IE mit FB63-FB66

Hallo Krumnix,

das läuft bei Siemens unter "Offene Kommunikation über Industrial Ethernet" mit den sogenannten T-Bausteinen FB63-FB66

Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert (mit Beispielprojekt)
Wie wird eine ISO-on-TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
Wie wird eine TCP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
Wie wird eine UDP Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet programmiert? (mit Beispielprojekt)
Erstellen der Verbindungsdaten für die offene TCP/IP Kommunikation mit dem Open Communication Wizard
(ich glaube, ab SP4 zu Step7 V5.4 ist der Wizard in Step7 integriert)

Detailinfos in der Step7-Onlinehilfe zu den Bausteinen und im Referenzhandbuch
"STEP 7 - System- und Standardfuntionen für S7-300 und S7-400"
oder download von hier
System- und Standardfuntionen für S7-300/S7-400
Kapitel 23

Um mit anderen Ethernet-fähigen Kommunikationspartnern per
Anwenderprogramm Daten austauschen zu können, stellt Ihnen STEP 7 in der
Bibliothek "Standard Library" unter "Communication Blocks" die folgenden FBs
und UDTs zur Verfügung: [...]

Gruß
PN/DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ja, das habe ich jetzt auch alles gefunden. Jedoch muss bei der Benutzung des FB65 TCON auf der Gegenseite das auch vorhanden sein.
Das erfüllt der Scanner. War ne lange Suche danach.

Jetzt gibt es 2 weitere Probleme, die, wenn eins gelöst ist, das andere keins mehr ist ;)

Der Scanner ist von Sick ein CLV 45x - CMC 400-101
Das Netzwerkmodul ist das CMF 400-3101

Der FB65 baut die Verbindung auf und sagt, alles ist ok.
Jedoch geht der FB64 TRCV die ganze Zeit, nach Verbindungsaufbau nur in Busy Status 7002.
Daten vom Scanner kommen in der SPS überhaupt nicht an.

Kennt wer den Scanner oder hat wer schonmal den an einer SPS zum Laufen bekommen und kann dazu was sagen?
Ich bin hier schon am verzweifeln.
Keine Doku und nix vorhanden. Ich hasse sowas immer -.-

Oder ist es möglich eine "tote" Verbindung, so wie ein Art Hyper-Terminal mit der Schnittstelle der CPU aufzubauen.
Also sowas wie eine CP auch macht, so das ich einfach nur die Daten empfange, ohne das ich die Verbindungsaufbau-
Bausteine benötige???

Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Hehe, danke dafür. Aber das habe ich schon gefunden ;)

Leider beschreibt dieses PDF nur die Konfiguration für Ethernet und einen
PC. Das habe ich ja schon für Testzwecke zum Laufen gebracht.

Jedoch würde ich gerne eine Doku von Sick haben, in der Erklärt wird,
wie die Einstellungen sind, wenn ich eine Verbindung zu eine SPS habe,
die über die Integrierte Schnittstelle Daten empfangen will.

Der Scanner hat die Möglichkeit, das ich das Format auswähle, eine Verbindung
kommt auch zu Stand. Jedoch ist dann Schluss. Danach keine Kommunikation
mehr vorhanden. Ich empfange keine Daten.
Da würde ich dann gerne wissen, ob ich irgendwo noch einen Häkchen
setzen muss oder in der SPS einen Parameter ändern.

Hab da schon alles versucht, was ich gefunden habe.
Leider bin ich hier in Indien, und dann noch auf der Nachtschicht. Also absolut
keine Chance was zu machen, außer hier im Forum, oder per Mail ;)

Aber Danke für deine Hilfe schonmal.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, ich wieder ;)

Also ich hab das Übel jetzt gefunden.

1. Wenn man den Scanner konfiguriert, muss man ja auch der Ethernetkarte den Schalter S2 auf OFF stellen. Wenn man damit aber fertig ist, muss man ihn wieder auf ON stellen, sonst gibt es keine erweiterte Kommunikation wie es aussieht. Es wird nur die Verbindung aufgebaut mehr nicht....

2. Das Protokoll, das laut Sick für den FB65 sein soll (Nennt sich unter Punkt Host-Schnittstelle -> 3964 (Siemens-PLC)) funktioniert NICHT.
Ich habe nun NAK (Standard) ausgewählt und es läuft super. Soviel dazu ;)

Gruß und jetzt mache ich Feierabend
 
Schönen Feierabend

Danke, daß Du uns die Lösung verraten hast.

Na denn, schönen Feierabend.