Testfunktionen aktiv

thomass5

Level-3
Beiträge
2.810
Reaktionspunkte
368
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

in einer CPU 4162DP sind auf einem Netzwerk eines FC noch Testfunktionen aktiv, wodurch ich den Baustein nicht ändern / löschen kann. Im Vorgängernetzwerk kann ich den Status noch beobachten und möchte ich das entsprechende Netzwerk dann nicht mehr. Ich weis, es wollte jemand das entsprechende NW ändern, und hat es auch im Status beobachtet. Was ich z.Z. nicht machen kann, ist ein CPU-Stop. Andere Bausteine lassen sich ohne Probleme übertragen/löschen/ändern. Aus der CPU laden geht bei dem betroffenen Baustein ebenfalls noch. Ich bin mit auch sehr sicher das keiner mehr auf den Baustein schaut. Hat jemand nen Tip für mich?
Thomas
 
Worüber ist denn die S7 angebunden? Eventuell hgilft es, diesen Stecker für einige Zeit zu ziehen. Kann sein, dass Sie dann erkennt, dass die Verbindung wirklich weg ist und die Triggerpunkte freigibt. (Dies ist eine Vermutung und noch nicht getestet.)
 
Wenn du es ohne CPU-Stop nicht gelöst bekommst, kannst du als Workarround den fraglichen Baustein in einen anderen Baustein, mit anderer Nummer umkopieren, ins AG spielen und dann den betreffenden FC Aufruf abändern. Dann hast du einen neuen Baustein und die "Leiche" kannst du später mal entsorgen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
@Ralle: so haben wirs auch erstmal gemacht.
@erzteufel: die Leute haben sich ja selbst ausgesperrt ;-) wir waren dann mit der gleichen Kiste an der CPU. Werds auch mal mit nem PG über MPI noch versuchen

in ca 4h weis ich vielleicht mehr
Thomas
 
Hallo,
die CPU hatte es sich doch irgendwann im laufe des Tages von selbst überlegt das Netzwerk freizugeben.
Danke an Euch für die Tips
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun stellt sich für mich die Frage, wie kann die CPU in so einen Zustand verfallen? Die Zeit zwichen dem ersten auftreten der Meldung und unserem vorerst letzten Versuch der Änderung war ca 8h(4h Vorschicht + 4h wir). Irgendwann danach muß sie den Baustein wieder freigegeben haben.
Thomas
 
Zurück
Oben