Hallo

hab da mal ne frage zum sonar bero

ich will einen füllstand in einem behälter mittels eines sonar bero messen.
sonar bero und sonprog hab ich.
nun die frage:
ist es möglich den analogen ausgang ( 0..10V ) direkt an eine s7-analoge
eingangskarte zu legen oder brauch ich dafür eine spezielles auswertegerät ?
 
Wenn das Gerät 0-10V ausgibt kannst Du diese auch gleich in der SPS einlesen.
Würde Dir aber raten einen Trennwandler einbauen (0-10V auf 0-10V).

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja dieser meinung bin ich ja auch aber das sonar bero gibt mir über eine ader
die 0..10v zurück, wenn ich diese ader an einen analogen eingang klemme
bekomme ich keinen wert in der VAR-tabelle.
fogendes-normalerweise wird doch ein analoger eingang so geklemmt:

von klemme "x" der karte geht ein draht zum messumformer (+), vom mu kommt ein draht zurück zur karte (analoges signal )

beim sonar habe ich ja nicht den + von der karte sondern nur das analoge
signal vom bero, brauch ich dafür eventuell eine spezielle karte ?
 
So ganz kann ich deiner Angabe nicht folgen.

Es wäre hilfreich den Sensor anzugeben und welche Karte an der SPS.

Der Sensor wird ja mit 24V und 0V versorgt , richtig ?
Ein Draht kommt zurück mit 0-10V, dieser kommt auf die Analogkarte auf den Eingang+, den Minus vom Netzteil (Gleicher Minus vom Sensor) kommt auf den SPS Analogeingang Minus. Desweiteren die Analogkarte (meist Pin 20) auf 0V legen.
 
Wie Jabba sagt, dann kannst Dir den Wandler auch sparen weils eh derselbe Minus ist (Edit: ich gehe davon aus, dass SPS und Bero von gleicher Quelle versorgt werden).
Wenn Du das schon aufgebaut hast:
HW- Konfig Modulstellung prüfen
HW laden
Modul prüfen ob in richtiger Stellung

Welche Baugruppe hast Du?

lG
Karl
 
Hallo,

der Klassiker:
2 Bier auf einen Verdrahtungsfehler :ROFLMAO:


Wie´s geht wurde ja schon beschrieben


MfG

Na ja, nur ein "Kabel", das wär dann ein Blitzableiter oder eine Antenne? Aber damit Strom fließt brauchts halt irgendwie einen Stromkreis und somit ist Jabba wohl dem Problem auf der Spur. :ROFLMAO:
 
So ganz kann ich deiner Angabe nicht folgen.

Es wäre hilfreich den Sensor anzugeben und welche Karte an der SPS.

Der Sensor wird ja mit 24V und 0V versorgt , richtig ?
Ein Draht kommt zurück mit 0-10V, dieser kommt auf die Analogkarte auf den Eingang+, den Minus vom Netzteil (Gleicher Minus vom Sensor) kommt auf den SPS Analogeingang Minus. Desweiteren die Analogkarte (meist Pin 20) auf 0V legen.

danke, genau so hat es geklappt. war nicht eindeutig von der karte abzulesen und an der selben karte ist ein MU 4..20ma anders angeschlossen aber so funktionierts super
danke nochmals an jabba !
 