Ich kann keine Verbindung zur SPS herstellen,
immer wenn ich laden will gibt´s die Fehlermeldung:

Es kann kein weiterer aktiver Parameter gefunden werden.


Ich habe die SPS davor Uhrgelöscht.
Das Programm hab ich natürlich auf meinem PC.

Was kann ich machen

Danke schonmal im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens CPU 315-2 DP
CP 5512
S7 V5.4+SP2

Ich habe es mit Profibus und MPI einstellung Versucht aber es ändert sich nichts.

Muss ich beim ersten mal immer mit MPI auf die SPS zugreifen?
 
Folgende Fragen sind noch offen:
Mit welchen Einstellungen?
Auf welcher SPS-Schnittstelle?

Und folgende Fragen sind nicht vollständig beantwortet:
Welche 315-2 (MLFB-Nummer)?

Neue Fragen:
Steckt eine MMC in der SPS?
Was sagt der Adapter im Auto-Modus? Findet er da Teilnehmer?

Grundsätzlich sollte als der Zugriff über MPI funktioneren (wenn nicht eine Konfiguration auf der MMC vorliegt die diese Einstellungen verbiegt). Danach kann die entsprechende Hardwarekonfig erstellt und heruntergeladen werden.
 
Meinst du mit Einstellungen:

MPI, Timeout 1s, Übertragungsgeschwindigkeit 187,5 kbit/s?

Schnittstelle MPI?

Wo finde ich die MLFB-Nummer

Ja es steckt eine MMC Karte in der SPS aber diese ist leer.
also zumindest mein laptob sagt sie ist nicht formatiert.

Im Auto Modus wenn ich HW Konfig lade:
Verbindung zur Baugruppe CPU 315-2 DP (R0/S2)
konnte nicht aufgebaut werden.


Die MMC Karte habe ich herausgenommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Timeout 1s ist zu wenig. Mal 18 s einstellen.

Die MLFBNr steht auf der SPS (vorne in klein und auf der Seite in gross).
Die MMC kann mit dem PC nicht bearbeitet werden (höchstens kaputt gemacht!! D.h. für Siemens nicht mehr lesbar!!)

Im AutoModus auf Diagnose gehen und diese auch ausführen.
Was kommen dann für Meldungen?
 
MLFB Nr. 315-2AG10-0AB0

Diagnose/Einstellung -> Hardware Diagnostizieren
Fehlermeldung

Online: Es kann kein weiterer aktiver Partner gefunden werden.
 
Ich gehe mal davon aus, dass der Basistest der Karte erfolgreich war (oberes Textfeld).
Die Meldung kommt sowohl wenn das Kabel auf die MPI- als auch auf die PROFIBUS-Schnittstelle gesteckt ist?
Jetzt noch mal "Einziger Master am Bus" ankreuzen und die beiden Tests noch einmal machen. Dann sehen wir wenigstens, ob die 315er als Slave parametriert ist und so antwortet.

Wenn das nicht hilft, dann haben wir jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Entweder ist die Schnittstelle der SPS abgeraucht oder die der CP5512 (oder das Anschlusskabel hat einen Macken) oder das Verbindungskabel ist defekt (wäre die schönste und billigste Lösung).
Diese 315 benötigt für den Betrieb eine MMC, also drin lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie gesteckt? (kann ich ja nur einstellen)
Ja, gleiche Meldung bei MPI oder Profibus.

Habe ich versucht mit einziger Master am Bus

Adresse 1
Timeout 100
Ü-geschwindigkeit 187,5 kbit/s
Höchste Teilnehmeradr. 31

neue Meldung:
MPI Adr. des PG ist größer als max. Teilnehmeradr. oder falsche Baudrate oder falsche Interrupt eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich konnte jetz wieder laden.
Habe auf Profibus umgestellt und einzigen Master am Bus eingestellt.
Dies ging bei Auto komischerweise nicht.

kann ich die einstellung mit einzigem Master am Bus so lassen??
Und warum geht es über MPI nicht??


tausend dank für deine Hilfe:smile:

Gruß
 
Nachdem die Hardwarekonfig runtergeladen wurde, kann es sein, dass es jetzt auch wieder über MPI funktioniert, wenn das Kabel auf der MPI-Schnittstelle steckt.
 
Nein, MPI funktioniert leider nicht.

Fehlermeldung der Diagnose:
Baudrate stimmt nicht mit Netz-Baudrate überein oder falscher Interrupt.


egal ob PG einziger Master am Bus eingestellt ist oder nicht.

Baudrate = 187,5kbit/s
Adresse = 0
Timeout 100s

was ist falsch?
 