SPC410 SPS Karte Interbus

huggy

Level-2
Beiträge
144
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bin gerade in Japan an einer maschine mit Interbus und SPC410 Karte von TR Sytemtechnik (heute TR-Elektronik) für S5.
Ich habe SPS Prg. geladen und Interbusconfig. SPS ist in Run und Interbus ist ready, zeigt im Sycon (Buskonfigsoftware) grün an, trotzdem kommt kein Eingang an der SPS an.
Habt Ihr das schonmal gehabt ?
Bei der Originalkarte war das Interbusboard defekt, die Interbusmodule (Weidmüller) zeigen auch alle grün und somit ok an.
Wäre schön, wenn jemand helfen kann !
mfg huggy
 
Problem gelöst

Hallo,

das Problem ist gelöst SPC410 Karte ist defekt, andere rein (aus anderer Maschine) schon lief es, ist schon blöd, wenn man ein esratzteil mithat und das auch defekt ist.

Also bis bald, vielleicht hilft es ja jemanden mal,
Tschüß huggy
 