Ethernet Vipa CPU 313SC/DPM

herdi

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hoffe ihr könnt mir kurz weiterhelfen. Kenn mich auf S7-Seite nicht wirklich aus.

Frage: Kann eine Vipa CPU 313SC/DPM auf ihrem Ethernet-Interface beliebige Daten schicken/empfangen. Konkret: Kann man dieser UDP-Pakete mit benutzerdefinierten Rohdaten schicken und kann diese wiederum selber UDP-Pakete mit beliebigem Nutzdaten-Inhalt verschicken?

Ein Zulieferer der diese Steuerung einbaut behauptet dies würde nicht gehen was ich mir wiederum nicht vorstellen kann.

Danke für die Info.

Gruß

Herdi
 
Geht auch nicht. Das Ethernet-Interface der VIPA CPU unterstützt nur 2 PG/OP-Verbindungen, mit Step7 kannst du die SS nicht ansprechen.

Was hast du denn vor ? Der Austausch von Daten wäre z.B. über Libnodave und ein paar Zeilen C oder VB möglich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir setzen eine B&R-Steuerung ein und wollen mit dem Vipa-Ding ein paar Bytes austauschen.

Hat eine "größere" Vipa-Steuerung eine vollwertige Ethernet-Schnittstelle onboard?

Gruß

Herdi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann leider nicht sagen was unser Zulieferer von der 313er-Steuerung alles verwendet. Werde jetzt erst mal anfragen ob er auf die andere Steuerung wechseln kann. Hast du eine Idee was der Wechsel auf ne 315er preislich bedeutet?

Danke für eure Hilfe.

Gruß

Herdi
 
Kann leider nicht sagen was unser Zulieferer von der 313er-Steuerung alles verwendet. Werde jetzt erst mal anfragen ob er auf die andere Steuerung wechseln kann. Hast du eine Idee was der Wechsel auf ne 315er preislich bedeutet?

Danke für eure Hilfe.

Gruß

Herdi

Hab im Moment leider keine Preisliste zur Hand, frag doch mal bei VIPA an, die werden dir das sicher verraten.
 
Hallo,

ich hatte das gleiche Problem heute. Ich habe genau die gleiche CPU wie du und wollte heute mit dieser SPS mit unserer Lan-Kamera Verbindung über TCPIP aufbauen. Nach einiger Zeit wurde mir klar, dass es nicht geht. VIPA support angerufen.
VIPA: mit dieser Ethernet-schnittstelle nur OG/OP Verbindungen möglich.

Um die Sache ins Schwung zu bringen braucht man eine Speedbus CPU (ab CPU 314) mit S7 Speedbus + ein CP 343 von VIPA (das auch noch!)

Kosten: CPU 314: Listenpreis 1200,-
CP 343: Listenpreis 1040,-

tja. immer noch zu teuer findet ihr nicht?


Gruß
com
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht auch günstiger

Hi,

die von Ralle angesprochene VIPA CPU 315SN (Best. Nr. 315-4NE12) aus dem System 300S kostet laut Listenpreis 1780 Euro.

Hier ein paar technische Daten:
DC 24V, 1MByte, erweiterbar bis 2MByte Arbeitsspeicher (jeweils 50% Programm/50% Daten), MPI, MMC-Slot, Echtzeit-Uhr
Interface:
Profibus-DP-Master, 12Mbit/s, bis zu 125 Slaves/PtP RS485, potentialgetrennt, ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus-Master, USS-Master, Ethernet-Interface für PG/OP-Kommunikation,
Ethernet-CP 343, S7-Kommunikation, RFC1006, H1, TCP/IP, UDP, bis zu 8 Verbindungen

Handbücher findest du hier:
http://www.vipa.de/de/service/handbuecher/

Sprech doch mal deinen Vertriebsmann von VIPA an. Die haben oft unkomplizierte Lösungen, wie Tausch und berechnung nur der Differenz etc.

Gruß
Micha732
 