Merker: Probleme

Ulli_FHBRB

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Prinzipielle Frage: Wieviele Merker können in
S7-300 CPU314
S7-300 CPU315-2 PN/DP
adressiert werden?
Laut Siemens Anleitung können 2048 Merker eingebaut werden, die Frage ist nur, ob die Adressierung nur von 0.0 bis 255.7 gehtoder von 0.0 bis 2047.7?

{Bei der Onlineprüfung meines erstellten Programms meckerte die SPS (keine Ahnung welche Fehlermeldung es war). Die Merker waren von 360 bis 378.0 adressiert. Danach hab ich die Adressen der Merker verändert - von 0 bis 18.0 - und ab dem Zeitpunkt funktionierte es.}

Danke im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[\quote]Laut Siemens Anleitung können 2048 Merker eingebaut werden, die Frage ist nur, ob die Adressierung nur von 0.0 bis 255.7 gehtoder von 0.0 bis 2047.7?
1 Byte hat 8 Bit
1 Merker = 1Bit
2048 Merker = 2048 Bit = ??? Byte

0.0 -> 255.7

0.0 -> 0.7
1.0 -> 1.7
.
.
.
255.0 -> 255.7
------------------
= 256 Byte = ??? Bit

?!?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?
 
Zurück
Oben