keine Datenübertragung auf S5 Steuerung 150 S

Brian84

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe das Problem, dass ich kein Programm auf die S5- Steuerung 150 S übertragen bekomme!

Kann online auf die Steuerung zugreifen und alles aber wenn ich Bausteine übertragen möchte, kommt entweder die Fehlermeldung "Bausteinliste im AG nicht vorhanden" oder dass der Speicher komprimiert werden muss. Wenn ich dann den Speicher komprimiere wird dies auch ausgeführt aber nach der Meldung, dass der Speicher erfolgreich komprimiert wurde kommt die Fehlermeldung "falsche Betriebsart am AG". Komme einfach nicht mehr weiter!

Im AG Speicherausbau steht auch bei vorhandenem Speicher 0! Was soll mir das sagen? Hab eigentlich schon jede Karte der Steuerung ausgewechselt und nichts funktioniert!

Spreche die S5 über das PG Interface Module 6ES5511-5AA14 an.

Wäre super glücklich da paar Tips zu bekommen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt nur eine Steckkarte, die ein Eprom gesteckt hat: Erweiterungsgerät Anschaltung 6ES5 308-3UA12

Wenn ich dieses Eprom lese kommt die Fehlermeldung "Modulinhalt ungültig", hab aber gelesen dass dieses Eprom anscheinend mit der Kommunikationssoftware COM ET 100 geschossen wird. Kenne das Programm gar nicht! Hab mal versucht das Programm auf einen typgleichen Eprom zu schiessen aber ohne Erfolg --> es ist viel zu gross. Denke also nicht, dass das das Eprom für die CPU ist, oder?
 
Kann online auf die Steuerung zugreifen und alles aber wenn ich Bausteine übertragen möchte, kommt entweder die Fehlermeldung "Bausteinliste im AG nicht vorhanden" oder dass der Speicher komprimiert werden muss. Wenn ich dann den Speicher komprimiere wird dies auch ausgeführt aber nach der Meldung, dass der Speicher erfolgreich komprimiert wurde kommt die Fehlermeldung "falsche Betriebsart am AG". Komme einfach nicht mehr weiter!

Steckt überhaupt eine Speicherbaugruppe im Rack?
Wenn ich mich noch richtig an die 150S erinnere, dann benötigst du dort eine eigene Speicherbaugruppe.
Schreib doch mal welche Baugruppen in deinem Rack stecken (ohne E/A).
Die Erweiterungsbaugruppe IM308 ist höchstwahrscheinlich eine Profibus-bzw. L2-Bus-Anschaltung.

Falls eine Speicherbaugruppe steckt, dann probier mal Urlöschen und anschliessendes Kompriemieren. Wenn das nicht klappt, dann gibt es eine tolle Kombination aus Netz-Aus/Ein und verschiedenen Betriebsartenschalter-Stellungen zum manuellem Urlöschen. Über die Prozedur kann ich dir aber leider nix genaues mehr sagen, da ich kein 150S-Handbuch mehr hab.

Gruß
Dieter
 
Also, eine 150S kann man nur per PG urlöschen, hast du das gemacht ?
Falls ja, hast du ein Hardwareproblem.
Hat das Ding mit dieser Bestückung mal gelaufen ?
Hast du beim Tauschen nix verdreht ?
Alle Jumper, insbesondere die auf der/den Speicherkarte(n) korrekt ?

Grüße von HaDi
 
Wenn Step5 "Speicherausbau 0" sagt hast du keine Speicherbaugruppen verbaut, oder sie ist/sind falsch gejumpert.

Deine 308-xUAxx ist eine L1-Bus Karte wenn dort ein Eprom steckt wurde es mit COM ET100 projektiert. Wurde aber auch als EG Fernanschaltung verwendet.

Gruß,
Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
150s

Hallo,

BlockMove schrieb:
Nein, es gibt eine Urlösch-Prozedur.

Ohne PG kann man die 150S natürlich durch Ziehen der Speicherbaugruppe löschen :ROFLMAO:
Ok, auch eine Art von Urlösch-Prozedur ....

An den TE :

Es gibt Speicherbaugruppen (RAM), die fangen mit 6ES5 340-xxx an
Dann gibt es Speicherbaugruppen (EPROM/RAM gemischt) die fangen mit 6ES5 350-xxx an.
Es muss mindestens eine dieser Baugruppen gesteckt sein.

Dann folgendes :
1) Schiebeschalter in Stop
2) Spannungsversorgung der SPS ausschalten.
3) Die Speicherbaugruppe (340 oder 350) für ca. 1 Minute ziehen und dann wieder stecken.
4) Spannung wieder zuschalten
5) Schiebeschalter in Run stellen

Danach muss die grüne LED an sein, sonst hast Du einen Fehler in der Hardware. Wie schon centipede zuvor geschrieben hat : Evtl. fehlt eine Speicherbaugruppe, falsch gejumpert oder einfach defekt.

Gruß

Question_mark
 
Dann folgendes :
1) Schiebeschalter in Stop
2) Spannungsversorgung der SPS ausschalten.
3) Die Speicherbaugruppe (340 oder 350) für ca. 1 Minute ziehen und dann wieder stecken.
4) Spannung wieder zuschalten
5) Schiebeschalter in Run stellen

Danach muss die grüne LED an sein.
Zum Urlöschen, finde ich, gehört aber auch, dass ein "frischer" DB0 angelegt wird. Bist du sicher, dass die so grün wird ?
Ich würd da eher sowas wie "Bausteinlücke im AG" und rot/gelb erwarten.

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
150s

Hallo,

Hadi schrieb:
gehört aber auch, dass ein "frischer" DB0 angelegt wird. Bist du sicher, dass die so grün wird ?

Soweit ich mich noch erinnern kann, wird der DB 0 bei jedem Neustart neu aufgebaut. Aber das stammt jetzt aus den Untiefen meines Langzeitgedächtnis, einen Eid würde ich da jetzt nicht darauf schwören...

Zusätzlich könnte/sollte der TE zwischen den von mir beschriebenen Punkten 4 und 5 noch das AG mit dem PG urlöschen.

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Zusätzlich könnte/sollte der TE zwischen den von mir beschriebenen Punkten 4 und 5 noch das AG mit dem PG urlöschen.
*ACK*

Nach Ziehen der Speicherbaugruppe und anschliessenden Stecken geht eine 150S meist nicht in Run. Da sollte / muss ein Urlöschen dazwischen
Die Dinger können mehr als zickig sein.
Das waren sie schon vor knapp 20 Jahren als sie neu waren und das ist über die Jahre nicht besser geworden.
Bin ich froh, dass wir sie alle im Laufe der Jahre durch 135U / 155U ersetzt haben.

Gruß
Dieter
 
Eine frisch bestückte 150 sollte nach Netz Ein und Schalter auf Run auch in Run gehen.

@Hadi: das Handbuch kenne ich schon ;-)

Wenn eine 150er rumzickt ist meistens die 927er oder 925er Schuld.
Wenn mehr als eine 340er eingesetzt wird ist es nicht immer gleich ersichtlich wie sie gejumpert werden müssen ohne das Speicherlücken entstehen.

Der TS soll mal seine Rackbestückung mitteilen!

Gruß,
Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Hadi: das Handbuch kenne ich schon ;-)
Das war auch eigentlich für den Kollegen Blockmove gedacht, der konnte uns ja aus Ermangelung eines Handbuchs nicht die "Netz aus/ein-Betriebsartenschalter-Urlöschvariante" verraten, die (nicht nur) ich nicht kenne.
Aber ich denke, wir müssen hier keinen ichweißnochvielmehralsduvondemaltenzeugs-Wettbewerb ausrufen, jetzt ist erst mal der TE dran ... ;)

Grüße von HaDi
 
Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps!

Werd den Tipp mit den Speicherbaugruppen von Question_mark gleich mal ausprobieren! Sind die einzigen zwei Karten für die ich keinen Ersatz habe. Hoffe die sind nicht defekt!
Die Steuerung läuft schon seit ewigen Zeiten, doch seit Anfang der Woche ist einfach das Programm weg und ich bekomm es nicht mehr drauf. Damit ihr mal einen Überblick habt, die Bestückung:

Von links nach Rechts:

6ES5 756-0AA11
6ES5 924-3SA11
6ES5 925-3SA11
6ES5 926-3SA11
6ES5 927-3SA11
6ES5 511-5AA14

6ES5 340-3KB31
6ES5 340-3KB21

6ES5 308-3UA12
6ES5 301-3AB13

Viele Grüsse, Brian84
 
Hat nicht geklappt! :-(
SPS geht auf Stop, AG urlöschen hab ich nach einer Stunde abgebrochen und Speicheraufbau ist immernoch 0!
Ich denke die Speicherbaugruppen sind defekt, oder?

Grüsse, Brian84
 
Falsch gejumpert?

Gruß
Dieter

Brian schreibt die Steuerung läuft schon seit ewigen Zeiten, wenn hier nichts verändert wurde sollte die Einstellung passen.

Falls die 340-3KB31 die von der Adressierung her erste Speicherkarte ist kann man evtl. versuchen die Steuerung nur mit der 340-3KB21 zu testen.
Dazu muss die KB21 aber umgejumpert werden (Handbuch!).
Wenn sie dann in Run geht und Speicher anzeigt ist nur die KB31 defekt.

Ich hatte auch mal den Fall, dass von 3 Speicherkarten eine defekt war. Mit dieser Methode findet man die defekte auch ohne E-Teil raus.


Gruß,
Centi
 
Nur zur Sicherheit:
Der Betriebsartenschalter der CPU steht auf RUN beim Urlöschen ?
Pufferbatterie i.O. ?

Ansonsten *ACK* an centipede.

Grüße von HaDi
 
Zurück
Oben