Auswahl einer FM Karte zum Volumenzählen

marcel0509

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine SPS mit folgendem Aufbau:
- CPU 315-2 PN/DP
- FM357-2
- AO
- DI
- DO
- AI

Jetzt möchte ich dass diese Anlage zusätzlich zum Verfahren auch noch Dosieren kann. Dabei habe ich folgende Anforderungen:
Es sind ca. 26500 Impulse pro Minute je Durchflusssensor zu Zählen. In der Anlage sind 8 Durchflusssensor geplant.
Meine Frage, die vorhandene CPU hat ja gar keinen Zähleingang, daher dachte ich, ich könnte die FM350-2 nehmen. Ist die möglich diese einfach hinter den AI zu stecken und reicht diese für meine Aufgaben aus oder ist sie überdimensioniert? :confused:

Vielen Dank im Voraus
 
Meine Frage, die vorhandene CPU hat ja gar keinen Zähleingang, daher dachte ich, ich könnte die FM350-2 nehmen. Ist die möglich diese einfach hinter den AI zu stecken und reicht diese für meine Aufgaben aus oder ist sie überdimensioniert? :confused:
Hallo Marcel,
also die Karte wirst Du auf jeden Fall brauchen.
Stecken kannst Du sie auch nach der AI.
Aber nicht im Erweiterungsreck.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Paule,

danke für deine schnelle Antwort, nur noch ne kleine Frage was ist den ein "Erweiterungsreck"?
Ich hab gedacht ich verbinde die AI und die FM mit einem Busverbinder, oder?

Dank Dir
 
danke für deine schnelle Antwort, nur noch ne kleine Frage was ist den ein "Erweiterungsreck"?
Ich hab gedacht ich verbinde die AI und die FM mit einem Busverbinder, oder?
Ein Erweiterungsreck wäre, wenn Du mehr als 11 Baugruppen hast.
Dann wird an Steckplatz 3 eine IM gesetzt und von der kannst Du einen erneuten Baugruppenträger aufbauen.
Das geht bis zu insgesamt 4 Reck.

Du hast das ja nicht, ich wollte es nur erwähnen.
 
Habe ich mal gelesen.
Aber wenn es doch geht dann sage ich nur:
"Ups, sorry" :oops:
Und danke für Deine Korrektur.
 
@Paule

Habe zumindest noch nichts von solchen Einschränkungen gehört. Zumindest die FM357-2 könnte auf 3 Racks jeweils einmal verbaut werden.


@Marcel

Auch noch so zur Info:

Wenn Du Deine FM 357-2 mit EAs erweitern willst (Stichwort: Lokaler P-Bus), kannst du rechts von der FM357-2 KEINE Baugruppen mehr stecken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super Dankeschön für die spitzen Beratung.

@Grubba.
Hauptsache die FM kann ich nach der AI stecken, aber danke für deinen Hinweis.

Falls ich es dann doch Erweitern will was muss ich dafür machen? Danke
 
Hauptsache die FM kann ich nach der AI stecken, aber danke für deinen Hinweis.

Falls ich es dann doch Erweitern will was muss ich dafür machen? Danke

Wenn Du das erweitern der FM 357-2 mit weiteren Eingängen meinst:

-> Rechts neben die FM357 kannst du dann Digital- und/oder Analobaugruppen setzen, wieviele weiß ich aber gerade nicht.

Da dann rechts der FM357 keine Baugruppen mehr angesprochen werden können, müsstest Du, wie schon von Paule gesagt, Deine S7-Station um ein Rack erweitern. Dafür gibt es spezielle Anschaltbaugruppen. (Verlängern und teilen nur den Rückwandbus)
Auf das neue Rack kannst du dann wieder nach Lust und Laune Baugruppen setzen.

Wenn also die Lokalbuserweiterung der FM357 gefragt ist, die 357 am besten als letzte Baugruppe setzen, dann kann ich die Erweiterung immer noch durchführen und verschenke mir keine Steckplätze.
 
Noch was:

Um zu vermeiden, dass Du über Steckplatz 11 hinauskommst, könntest Du doch evtl. eine 32er Baugruppe statt zwei 16er verwenden?
 
Morgen Zusammen,

ich habe gerade versucht die FM350-2 in die Hardwareconfig zu laden, dabei kommt aber folgender Fehler:

"Die Baugruppe kann nur auf Steckplatz 4 bis 11 gesteckt werden"

Was heißten das den genau? Muss ich doch ein 2tes Rack aufbauen?

Vielen Dank im Voraus.
 
Morgen Zusammen,

ich habe gerade versucht die FM350-2 in die Hardwareconfig zu laden, dabei kommt aber folgender Fehler:

"Die Baugruppe kann nur auf Steckplatz 4 bis 11 gesteckt werden"

Was heißten das den genau? Muss ich doch ein 2tes Rack aufbauen?

Vielen Dank im Voraus.
Sollte ich am Ende doch noch recht haben? :rolleyes:

Wo wolltest Du die Baugruppe den stecken?
Es gibt nur 11 Plätze pro Rack.
Wenn Du kein Erweiterungsrack nehmen willst, mach es wie Grubba vorgeschlagen hat:
Die DI16 und die DO16 durch eine DI/DO16 ersetzen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vermute mal, das Du die FM350 auf Steckplatz 3 setzen wolltest. Erlaubt sind aber wirklich nur Platz 4 bis 11. Platz 3 ist wohl für die Anschaltbaugruppe reserviert. Also wirklich die beiden 16er durch eine 32 ersetzen, dann ist Platz 11 wieder frei.

P.S.

Habe auch gerade mal versucht, eine FM350-2 auf ein zweites Rack zu setzen. Das geht ohne Probleme.
 
Zurück
Oben