Hallo..
Ich probiere gerade ein Stellventil mit dem FB42 Cont_S anzusteuern..
ich habe keine Endschalter für auf oder zu, und nur einen PT100 an einer RTD Karte um die Temp. zu erfassen...
komme mit der siemens hilfe nicht weiter, wer kann mir helfen???
 
Ich probiere gerade ein Stellventil mit dem FB42 Cont_S anzusteuern..ich habe keine Endschalter für auf oder zu

Stellventile gibs viele ...
Die einfachsten, die ich kenne werden nur über die Laufzeit gesteuert
10% Stellung = 12s Laufzeit
50% Stellung = 60s Laufzeit
100% Stellung = 120s Laufzeit

Keinerlei Schalter oder sonstige Positionsrückmeldung.
Funktioniert bei trägen Vorgängen auch gut genug.
Abhängig von der Soll-Ist-Differenz fahr ich halt alle 2,5min eine entsprechende Zeit auf bzw. zu.

Gruß
Dieter
 
ja das hab ich auch aber es klappt gar nicht bei mir....
ich kann den eingang LMNS_ON mit eins beschalten, um den handbetrieb zu fahren, und meine ausgänge werden am regler auch gesetzt, aber der istwert verändert sich überhaupt nicht (PV)
vom automatikmodus mal ganz abgesehen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
U "Zustände etc".Einrichten_aktiv
= L 0.3
BLD 103
U "Daten_Regelventile".Arbeitskammer_oeffnen
= L 0.4
BLD 103
U "Daten_Regelventile".Arbeitskammer_schliessen
= L 0.5
BLD 103
U "EINS"
SPBNB _001
CALL "CONT_S" , DB42
COM_RST :=
LMNR_HS :=
LMNR_LS :=
LMNS_ON :=L0.3
LMNUP :=L0.4
LMNDN :=L0.5
PVPER_ON:=
CYCLE :=
SP_INT :=3.800000e+001
PV_IN :=
PV_PER :="Temp. Vakuumpumpe"
GAIN :=
TI :=
DEADB_W :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
PULSE_TM:=
BREAK_TM:=
MTR_TM :=T#1M
DISV :=
QLMNUP :="Arbeitskammer_Heiz_AUF"
QLMNDN :="Arbeitskammer_Heiz_ZU"
PV :="Daten_Regelventile".Ist_Wert_Arbeitskammer
ER :=
_001: NOP 0
 
an com_RST ist ne eins und Cycle ist unbeschaltet...
ich rufe den DB42 in einem normalen FC auf
Rufe den Regelbaustein mal im OB35 auf und schreibe an Cycle die Aufrufzeit des OB35. An COM_RST bei Neustart eine "1" und danach eine "0".
Mache doch mal einen Screenshot von deinem DB42 mit den Onlinewerten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe das ganze grad mit PLCSIM am laufen
gebe ich für das PEW ander werte ein, ändert sich damit auch der PV
im Handbetrieb werden die Ausgänge auch durch den Regler bedient, aber der Ausgang PV, den ich am OP als Balken anzeigen will ändert sich nicht...
 
Hier ein Auszug aus der Siemens FAQ
...

  1. FB 42 "CONT_S"

  • Um eine konstante Abtastrate zu gewährleisten, sollte der Regler in einem Weckalarm-OB ohne Aufrufbedingung aufgerufen werden (z.B. OB35).
  • Der Parameter "CYCLE" entspricht der Abtastzeit. Hier muss die Zeit zwischen den Bausteinaufrufen parametriert werden (z.B. Zeitraster des OB35).
  • Der Regler ist defaultmäßig auf Handbetrieb (LMNS_ON = true) eingestellt.
  • Der Baustein sollte beim Neustart der CPU einmal mit "COM_RST" = true durchlaufen werden.
  • Der Parameter "COM_RST" kann zum Sperren des Reglers verwendet werden.
  • Die Parameter "PULSE_TM" und "BREAK_TM" sind auf ein ganzes Vielfaches des Parameters "CYCLE" zu parametrieren.

...
 