Analoge Sensoren an 314C-2 PTP

elofix

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, Ich bin neu und etwas unerfahren was Analoge Sensoren betrifft.
Im Konkreten geht es um die richtige Verdrahtung eines Durchflussmessers mit 4-20mA.
Dieser soll an meine 314C-2 PTP. Die hat 4 AI für U und I, 2 AO und einen AI für PT 100 soweit ich das aus der Doku online gelesen habe.
Dort steht aber nicht so richtig drinn wie ich die Sensoren jetzt richtig anschließen soll.
Auf der innenseite der Tür steht zwar was drauf und ich hab auch schon versucht hier einfach mal ein Pot anzuschließen - leider onhe Erfolg.
Also auf der Tür steht Klemme 2 V, Klemme 3 A, Klemme 4 AI 0.
Soll so ein 2 Draht Sensor jetzt einfach auf 3 und 4 angeklemmt werden?

vielen Dank im Voraus........
 
Hallo, Ich bin neu und etwas unerfahren was Analoge Sensoren betrifft.
Im Konkreten geht es um die richtige Verdrahtung eines Durchflussmessers mit 4-20mA.
Dieser soll an meine 314C-2 PTP. Die hat 4 AI für U und I, 2 AO und einen AI für PT 100 soweit ich das aus der Doku online gelesen habe.
Dort steht aber nicht so richtig drinn wie ich die Sensoren jetzt richtig anschließen soll.
Auf der innenseite der Tür steht zwar was drauf und ich hab auch schon versucht hier einfach mal ein Pot anzuschließen - leider onhe Erfolg.
Also auf der Tür steht Klemme 2 V, Klemme 3 A, Klemme 4 AI 0.
Soll so ein 2 Draht Sensor jetzt einfach auf 3 und 4 angeklemmt werden?

vielen Dank im Voraus........


Bei 2-Drahtsensor 4-20mA

+ des Sensors auf +24V
- des Sensors auf Stromeingang also Klemme 3 A
Analogmasse Klemme 4 auf GND legen
 
Vielen Dank, Ich weiß nicht warum ich das nicht selbst gefunden habe aber der Link ist genau der richtige.
Vielen Dank für die rasche Hilfe. Jezt weiß ich auch das mein Durchflussmesser def. ist und die sache mit dem Pot einfach nachgeprüft werden kann.
Mit Variable beobachten kann man das gut sehen.
herzlichen Dank nochmals........
 
Zurück
Oben