Hallo ich benötige für meine ardwarekonfiguration folgende SPS:

315T-2DP
6ES7-315-6TH13-0AB0

diese kann ich allerdings in der HW-Konfiguration von Step 7 nicht finden, woran kann das liegen und warum gibt es sie da nicht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bensen,

welche Step 7- Version hast Du denn?
Vorraussetzung für diese Baugruppe:
zugehöriges Programmierpaket STEP 7 ab V 5.4 + SP2 und Optionspaket S7-Technology V4.1

Grüße
Gebs
 
Ok

wo finde ich das denn da? kennst du dich da auch und kannst mir nen Link schicken? PS Siemens meinte gerade, dass es an der Technology Version liegt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, Du willst also erst mal das HSP installieren.
=> HW-Konfig öffnen
=> Extras
=> HW-Updates installieren
=> Option von Datenträger kopieren
=> Ausführen
=> Pfad eingeben, wo Du die Datei entpackt hast.
=> ...

Grüße
Gebs
 