Keine Bitmeldung möglich

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, meine SPS kommuniziert mit der Vusi, das sehe ich, weil ich in der visu daten eingebe und auch welche in der sps ankommen. Jetzt möchte ich bitmeldungen in einem meldefenster anzeigen lassen, die notwendige Variable habe ich schon mit einbezogen, im Programm wird auch das bit gesetzt, wenn ich jedoch auf die Visu schaue, kommt kein meldefenster, kennt sich jemand gut damit aus? (Visu ist mit wincc Flexible erstellt)
 
Hallo, meine SPS kommuniziert mit der Vusi, das sehe ich, weil ich in der visu daten eingebe und auch welche in der sps ankommen. Jetzt möchte ich bitmeldungen in einem meldefenster anzeigen lassen, die notwendige Variable habe ich schon mit einbezogen, im Programm wird auch das bit gesetzt, wenn ich jedoch auf die Visu schaue, kommt kein meldefenster, kennt sich jemand gut damit aus? (Visu ist mit wincc Flexible erstellt)

Hast Du überhaupt die Meldeklassen angekreuzt, die angezeigt werden sollen??????????:cool:


Gruß

Claus
 
Hallo!

Ich hab von Protool folgendes übernommen:
Eine Variable (Word), die auf die Bits schaut die du als Meldung setzt.
Die dann als Bereichszeiger festgelegt, und als trigger für die Meldung. Ob´s da in flex einen Steuerungsauftrag gibt weiß ich nich. sry.
 
Hallo,

  • DB10 DW0 dient als Variable d.h. die erste Meldung = DB10.DBX1.0, Nummer 16= DB10.DBX0.7
  • Diese Variable in WinCC Flex definieren z.B. als INT (Array 1)
  • Texte in Ordner Meldungen / Bitmeldungen schreiben
  • Neues Bild erzeugen und Meldeanzeige parametrieren (Betriebsmeldungen)
  • Man kann auch die Meldeanzeige in Vorlage definieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
vielleicht könntest du auch Screenshots von den Einstellungen des Meldefenster (Allgemein) und den angelegten Bitmeldungen einstellen, da sieht man vielleicht eher was...
 
Zurück
Oben