Typ IE Allgemein fehlt bei Komponenten Konfiguration

Brian84

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe die Tage ein Backup von einem PC erstellt und nun auf einen neuen aufgesetzt. Funktioniert soweit alles, ausser dass der Komponenten Konfigurator meine Netzwerkkarte rausgehauen hat. Sie war auf Index 1 als Typ IE Allgemein. Leider kann ich beim Hinzufügen nur noch die Typen Applikation und OPC Server auswählen. IE Allgemein fehlt. Wie kann ich dieses wieder hinzufügen?

Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte!
 
Du musst mit NCM S7 die PC-Station neu konfigurieren.
Die Netzwerkkarte wird vermutlich auf dem neuen PC von der bestehenden Konfiguration nicht mehr erkannt, da es ja "andere" Hardware ist.
.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab' eben nochmal nachgesehen wie das genau geht.:)

Also auf dem betroffenen PC ist mit Sicherheit die Software NCM S7 installiert.
Start->Simatic->NCM S7 (oder so ähnlich)

Wenn Du NCM S7 startest, wirst Du sehen, dass das ganze eigentlich nur ein im Funktionsumfang abgespecktes Step 7 ist.

Mit NCM S7 öffnest Du ein Projekt "locproj" (kann u.U. auch anders heißen).
In diesem Projekt gibt es standardmäßig nur eine PC-Station. Wenn Du diese mit der linken Maustaste markierst, erscheint im rechten Fenster ein Icon "Konfiguration". Hierrauf doppelklicken und es öffnet sich so eine Art Hardwarekonfigurator.
Hier kannst Du die IE-Allgemein einfügen, "Speichern und Übersetzen" und abschließend "Laden in Baugruppe" betätigen (siehe hierzu auch die Screenshoots).
Achtung: Die PG/PC-Schnittstelle muß ggf. vorher auf "Internal" gestellt werden.
 

Anhänge

  • NCM1.jpg
    NCM1.jpg
    34,3 KB · Aufrufe: 56
  • NCM2.jpg
    NCM2.jpg
    137,7 KB · Aufrufe: 57
Schon mal vielen Dank für deine Bemühungen, komme aber leider nicht weiter!

Hab es so ausprobiert wie du geschrieben hast, doch kommt nach dem Befehl laden in Baugruppe die Fehlermeldungen:

Online: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Der Teilnehmer meldet sich nicht.

Die Verbindung zur Baugruppe LAN (Index 1) in der Station konnte nicht aufgebaut werden.
 
Hast Du die IP-Adresse in NCM S7 auch identisch mit der von Windows vorgegebenen IP konfiguriert ?
Eigentlich sollte die von mir beschriebene Vorgehensweise so funktionieren...:confused:

PS: PG/PC-Schnittstelle steht auf "internal" ?
 
Hab nochmals alles überprüft! Keine Ahnung was das Problem ist! :-(
Letzter Versuch: ;)

Start -> Simatic -> SimaticNet -> Einstellungen -> PC-Station einstellen

Falls der Inbetriebnahmeassistent erscheint auf "Abrechen" klicken.
Es erscheint die Konfigurationskonsole.
Die Netzwerkkarte auf 'projektierten Betrieb' umstellen.
(Von der darauf folgenden Warnmeldung nicht beeindrucken lassen:ROFLMAO:)
 

Anhänge

  • NCM3.jpg
    NCM3.jpg
    65,8 KB · Aufrufe: 49
Wenn ich auf PC- Station einstellen klicke öffnet sich ein Fenster in dem die Konfiguration überprüft wird, dieses wird dann geschlossen und es geschieht nichts weiter! Woran kann das liegen?
Der Komponenten Konfigurator steht auch auf online! Muss ich diesen irgendwie in ein anderen Zustand bringen und wenn ja, wie?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich auf PC- Station einstellen klicke öffnet sich ein Fenster in dem die Konfiguration überprüft wird, dieses wird dann geschlossen und es geschieht nichts weiter! Woran kann das liegen?
Der Komponenten Konfigurator steht auch auf online! Muss ich diesen irgendwie in ein anderen Zustand bringen und wenn ja, wie?
Hhmm, dazu fällt mir jetzt nichts gescheites mehr ein....:???:
Kann es evtl. sein dass in Deinem Backup Teile von der Simatic-Net-Software nicht mitgesichert wurden?
Ich sehe da nur noch die Lösung, Simatic-Net neu auf dem PC zu installieren und die PC-Station von Grund auf neu zu konfigurieren.
.
 
Habe es auf dem "alten" Rechner ausprobiert, der gerade noch in Betrieb ist. Bei dem sieht es nicht anders aus wenn ich PC- Station einstellen aufrufe!

Die Betriebsart beim Komponenten Konfigurator kann man nicht umstellen? Das wäre noch so ne Idee die ich habe, weil ja dort online steht! Hab aber noch nicht gefunden wo man diese umstellen könnte!
 
....

Die Betriebsart beim Komponenten Konfigurator kann man nicht umstellen? Das wäre noch so ne Idee die ich habe, weil ja dort online steht! Hab aber noch nicht gefunden wo man diese umstellen könnte!
Also ich habe ja schon mehrere Projekte mit dieser Simatic-Net-Software realisiert und das von Dir geschilderte Problem ist mir so noch nicht untergekommen.

Bei mir steht der Komponenten-Konfigurator auch auf 'online' und trotzdem kann ich die Konfigurationskonsole aufrufen.
Ich hatte noch nie die Veranlassung den Komponenten-Konfigurator 'offline' zu schalten und weis auch leider nicht wie und ob das überhaupt geht.:confused:
 
Zurück
Oben