RS232 Daten senden/ empfangen /bearbeiten

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich will über das CP340 Daten an ein externes Gerät senden.
Die Anfrage besteht aus 3 Bytes (01h 4Bh 04h) (SOH K EOT).
Bei der Konfiguration der CP340 ( Protokoll ASCII) stelle ich nach
Empfang des Endzeichens ein (04). Wo bleibt das Startbyte?. Was
muss ich sonst noch beachten?
Zum senden brauche ich den FB_Bsend. Ich gebe dort die Anfangsadresse des CP ein. Muss ich bei DBB_No 0 oder 1 angeben?
Dann gebe ich einen Datenbaustein unter DB_No ein. z:B. DB 5.
Wie geht es weiter? . Wie bringe ich die 3 Bytes (01 4B 04) in den Datenbaustein DB 5.
Kleiner Programmcode wäre hilfreich?
Grüsse
 
Hallo, :D

ich hatte gerade gestern erst mit so einer Situation zu tun. :wink:
In den DBB_No muß die Byte Nr. des DB eingetragen werden, ab dem gesendet werden soll. Ich sende bei meiner Anlage ab Byte 0.
In den DB trägst du dann deine Bytes ein.
Z.B. Name Typ Anfangswert
0.0 Byte 01
0.1 Byte 4B
0.2 Byte 04

Für die Einstellungen im CP340 melde ich mich morgen noch mal.

MfG
capri-fan
 
Zurück
Oben