Hallo zusammen,

Ich habe ein Hochregal mit 3 Fahrzeugen( CPU 315-T die Technologiefunktion wird nicht genutzt). Diese kommunizieren über Ethernet mit Sick Datenlichtschranke.
Insgesamt stecken 7 SPS auf einem Siemens Scalance (Switch)
Wenn ich mit PG online auf die Teilnehmer zugreifen will funktioniert dies bis auf RGB2. Gehe ich direkt mit Netzwerkkabel auf die CP343-1 Lean so komme ich online. Die Leitung zur Datenlichschranke habe ich überprüft i.O. Die Hardware habe ich nochmals geladen. Datenlichschranke wurde ebenfalls mit fester Leitung überbrückt ebenfalls ohne Erfolg.

Vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Tip.
Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die Hardware schon einmal gespeichert und übersetzt auch mit Netzwerkkabel direkt an der Lean-Karte.
Die Netzwerkkabel (2x2 Siemens) sind ebenfalls überprüft.
Ich werde nun eine Ersatz-Lean bestellen, vielleicht liegt es daran.
 
:confused:
Habe über NET PRO gespeichert und geladen, leider ohne Erfolg.
Über den Zielsystem/Baugruppenzustand der Lean Karte kann ich sehen das diese im RUN ist, die CPU wird bei RGB2 nicht angezeigt. Bei RGB1 und 2 wird die CPU jeweils mit RUN ebenfalls angezeigt.
Folgende Dinge habe ich unternommen: Lean Karte nochmals Urgelöscht, gespeichert und übertragen (ohne Erfolg) Die CPU ausgetauscht ohne Erfolg. Die CPU Urgelöscht Prg. übertragen auch ohne Erfolg.


Zum Schluss habe ich die RGB 1 und 3 aus dem Scalance (Switch) gezogen und somit die Netzwerkverbindung unterbrochen.
Ich hatte sofort eine SimaticOnline Verbindung zu RGB2.
Ich denke der Fehler kann nun nur Software mässig sein.
Wer kann mir den entscheidenden Tipp geben??
Danke


3 x RGB: CPU 315T-2DP
CP343-1 Lean (Kommunikation Datenlichtschranke Sick/Ethernet)
3 x Fördertechnik: CPU 413-3DP
CP 443-1

Knotenpunkt 2 x Scalance
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MAC-Adressen mehrfach vorhanden?

Hast Du in der HW-Konfig der CP343-1 "MAC-Adresse einstellen" aktiviert
und dadurch vielleicht doppelte MAC-Adressen?
Dann schmeiß das komplett raus.

Sind die eingestellten IP-Adressen alle unterschiedlich?

Gruß Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Schluss habe ich die RGB 1 und 3 aus dem Scalance (Switch) gezogen und somit die Netzwerkverbindung unterbrochen.
Ich hatte sofort eine SimaticOnline Verbindung zu RGB2.

Das ist eigentlich ein deutliches Zeichen für doppelte MAC-Adressen oder doppelte IP-Adressen.

Ich habe gerade mal nachgesehen, der CP343-1 Lean unterstützt gar keine Vorgabe der MAC-Adresse.
Also: doppelte MAC-Adresse ist eher unwahrscheinlich.

Wie komme ich denn an die MAC Adresse?
Nur Online?
rechter Mausklick auf den CP343-1 Lean -> Zielsystem -> Baugruppenzustand -> Spezialdiagnose

Oder vergleiche mal die Angaben bei Menü -> Zielsystem -> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten
dann oben rechts: Online erreichbare Teilnehmer -> Durchsuchen...

In den Eigenschaften ist IPAdresse, Subnetzmaske und Netzübergang offen.

Bei IP-Adresse und Subnetzmaske muß was eingetragen werden. Bei Netzübergang nur,
wenn die CP mit Teilnehmern aus anderen IP-Adressbereichen kommunizieren sollen.

Welche IP-Adressen haben denn Deine 6 Ethernet-CPs und die Sick Datenlichtschranken?
Wie sind die Subnetzmasken?

Falls Du nicht weiterkommst, kannst Du ja Dein Step7-Projekt hier mal hochladen.
Die Hardware-Konfig und Vernetzung reicht. Alle Programm-Bausteine können gelöscht werden.

Gruß Harald
 
Ich kenne das Problem..........

In der Beschreibung des CP341-1 Lean steht das er 4 Verbindungen kann.

In Wirklichkeit sind es aber 2 Verbindungen wenn die Kommunikation lesen/ schreiben verwendet wird.

Ich hatte ein ähnliches Problem und wunderte mich über diese Aussage bei Siemens.

4 Verbindungen lesen
oder
4 Verbindungen schreiben
oder 2 VErbindungen lesen und schreiben
 
Lean-Verbindungen:

Mit den 4 Verbindungen kannst du ja recht haben, ich frage mich nur warum die SimaticOnline Verbindung mit den anderen beiden Fahrzeugen RGB 1 und 3 funktioniert?

(Der Betrieb des Fahrzeugs 2 (RGB2) ist in Ordnung !! Nur das Online gehen mit Simatic Manager funktioniert nicht! Das ist nervig weil man jedesmal für eine Änderung in die Gasse zum Fahrzeug muss.)



IP Verbindungen:

RGB1 172.16.100.31 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
RGB2 172.16.100.32 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
RGB3 172.16.100.33 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
FTOG 172.16.100.35 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
FTUG 172.16.100.36 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
VW1 172.16.100.34 Subnet 255.255.255.0 CPU315T2DP + CP343-1Lean
KOM 172.16.100.37 Subnet 255.255.255.0 CPU414-3DP +CP443-1
OPC-Server 172.16.100.10 Subnet 255.255.255.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo User1974,

Die IP-Adressen und die Subnetzmasken sind OK.

Ich würde als nächstes die Lean-CP von RGB1 (oder RGB3) und RGB2 untereinander tauschen und
schauen, ob das Problem zu RGB1 bzw. RGB3 wandert.

Dann noch in die Diagnosepuffer der Lean-CPs reinschauen, ob da was ungewöhnliches drinsteht.
Wieviele Verbindungen sind am Lean-CP RGB2 aufgebaut bzw. projektiert?

Wenn das nichts ergibt, die Hardware-Konfiguration und Verbindungen der Station RGB2 mit
RGB1/RGB3 vergleichen, ob da irgendwas unterschiedlich projektiert ist.
- CP-Konfiguration
- MPI-Adresse des CP (Rückwandbus)
- CPU-Konfiguration

Allgemein vergleichen: Was ist bei der Station RGB2 anders als bei RGB1/RGB3?
- Firmware-Versionen der CP
- Firmware-Versionen der CPU
- Anzahl projektierter Verbindungen
- sind lokale OP an den CPU angeschlossen?
- sind die CPU in Netpro mit Subnetzen verbunden (Profibus, MPI)?
- greift der OPC-Server auf RGB1 ... RGB3 zu?

Gruß Harald
 