F Steuerung und sichere Sensoren

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin auf der Suche nach einem Sensor zur Achsüberwachung.

Dieser soll Berührungslos arbeiten. Außerdem muss er auf eine Standard Stahlschiene schalten. Damit soll der Weg eines Portals überwacht werden, wenn der Sicherheitskreis unterbrochen wird, z.B. neues Bestücken der Anlage.

Nach Möglichkeit sollen die Senoren direkt an an F-Di 2 kanalig angeschlossen werden können.

Hat jemand schon Erfahrung welche Sensoren da besonders geignet sind??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih,
wir haben daselbe auch schon einmal gemacht und hatten dazu die induktive
Sensoren von IFM genutzt. Erfahrungen damit waren gut.
http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain1!1_20.html

gruß helmut


Die habe ich auch gesehen, aber er benötigt ja noch den zusätzlichen Takt, am besten wäre ein Sensor den ich direkt an die F- DI anklemmen kann, ohne große Software drumherum

Gibt es da auch was??
 
Hallo,

vielleicht ein PSEN von Pilz. Allerdings braucht der als Betätiger "seinen" Magneten


MfG

Ich habe einen sicheren Verfahrweg von ca. 20m da bräuchte ich viele Betätiger ;-).

Deswegen suche ich was ohne extra Betätiger.

Fa. Sick hat mir heute den IN4000direct empfohlen. Ich werde mir den mal anschauen.

Hat jemand mit diesem Gerät Erfahrung?? Es ist ja doch noch recht neu. Die Auswerteeinheit soll im Sensor integriert sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielleicht ein PSEN von Pilz. Allerdings braucht der als Betätiger "seinen" Magneten


MfG

Sind das nicht Reed-Kontakte in dem Schalter?

Zum Thema:
Habe schon mal Induktive Sensoren von Sick eingesetzt.. brauchen aber auch einen Takt und mussen relativ aufwenig ausgewertet werden.

Ist das mit Berührungslos pflicht? Wie oft wird der Schalter den so am Tag betätigt?
 
Die habe ich auch gesehen, aber er benötigt ja noch den zusätzlichen Takt, am besten wäre ein Sensor den ich direkt an die F- DI anklemmen kann, ohne große Software drumherum

Gibt es da auch was??
Diese Sensoren von IFM gibts mittlerweile auch in einer Ausführung mit 2 eigensicheren Ausgängen, wo man keinen eigenen Takt draufschalten muss. Auf von den Schaltabständen her ist diese Serie besser als die Vorgänger.

http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!GI711S.html
http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!GI712S.html
http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!GG712S.html
http://www.ifm.com/ifmde/web/dsfs!GG711S.html

mfg Maxl
 
Hallo,
eine Möglichkeit wäre einen Transponder Sensor zunehmen diese gehen nicht durch Metall.
Dann könntest Du einfach einen Flachstahl mit Öffnungen benutzen immer da wo dieser offen ist schaltet der Sensor und gibt eine sichere Position.
 
Zurück
Oben