WinCC FleX Runtime Config über MPI

hoT

Level-1
Beiträge
109
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Ich arbeite momentan an meinem neuen Projekt.

Meine Hardware:

24V Netzteil (nicht Siemens)
CPU 315-2 DP ohne Speicherkarte
2x Digital-Simulationsbaugruppen SM 374
MOBY ASM 475 + SLG (RFID)

Software:

STEP 7 V5.4 + SP4
SIMATIC WinCC flexible Runtime 2008
SIMATIC WinCC flexible 2008
SIMATIC PC Adapter USB V1.0 + SP1
SIMATIC RFID ASM 473/475 - PARAM; V5.5 + SP1

Hier vor Ort habe ich keinen CP, deshalb bin ich mit dem
Siemens PC Adapter USB über die MPI auf die CPU verbunden.

Ich habe ein Beispielprojekt geöffnet und hab die CPU HW Config angepasst.
Nun habe ich das Problem das in der RT HW Config eigentlich statt dem
CP 5512 (siehe Bild RT-hw-config.jpg) HMI MPI stehen müsste.

Aber ich kann es nirgens finden!

Möchte das Beispielprojekt in der Runtime laufen lassen.

Hab ich einen Gedankenfehler oder mache ich was falsch?

Screenshots:

http://rapidshare.com/files/281656841/hw-config.zip.html
 
CPU 315-2 DP ohne Speicherkarte
Ohne MMC Karte geht es überhaupt nicht.

Ich habe ein Beispielprojekt geöffnet und hab die CPU HW Config angepasst.
Nun habe ich das Problem das in der RT HW Config eigentlich statt dem

CP 5512 (siehe Bild RT-hw-config.jpg) HMI MPI stehen müsste.
Ich kann dein Bild nicht öffnen, aber egal.
CP5512 entfernen von WinCC Flext RT HW Konfig. Ausser der WinCC Flex RT müssen keiner andere Komponente installiert werden !
"HMI MPI" ist für ein Panel (wie TP177, MP277 usw.).

In WinCC Flex muss der Verbindungsdialog nur auf S7ONLINE, eingestellt werden, mit MPI busprofil, und Stationsaddress und Rack/Slot = 0/2. Das ist Alles.

Auf den Ziel PC muss PG/PC Schnittstelle auf S7ONLINE=PC Adapter (MPI) eingestellt werden.
 
@Jester

In WinCC Flex muss der Verbindungsdialog nur auf S7ONLINE, eingestellt werden, mit MPI busprofil, und Stationsaddress und Rack/Slot = 0/2. Das ist Alles.

Hallo,
wie bindest du dann die Symbolik an das S7 Projekt an?
Wenn ich im Projekt eine Variable auswähle bekomme ich folgende
Fehlermeldung: siehe Bild

Wenn ich im WinCCflex die Adresse anlege funktioniert das ohne Probleme nur die auswahl aus dem Projekt funktioniert nicht!

Hab ich da einen Denkfehler oder mache ich da was falsch?
 

Anhänge

  • SPS.JPG
    SPS.JPG
    14,2 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jester
..
wie bindest du dann die Symbolik an das S7 Projekt an?
..
Hmmmmm ...
Was meinst Du mit "Jester", Narr, Spaßmacher, Spaßvogel oder Witzbold ?

Nah OK.

Symbole bekomt man erst wenn die Verbindung von HMI nach SPS völlig definiert ist. Das heiss, der PC RT muss ein Teil von ein "PC Station" sein. Und das ist ein andere Wort für "Simatic Net".
Du brauchst dafür also Simatic Softnet Profibus, und ein CP5611, CP5621 oder CP5711. Mit ein PC Adapter geht es nicht.
Das es so ist, ist ein grosses Mangel bei WinCC Flex.

edit: Du brauchst Simatic Net Profibus, obwohl Du MPI verwendest.
 
@Jesper
sorry war ein Tippfehler.

Danke für den Hinweis das es mit einem PC-Adapter nicht funktioniert,
hatte schon so etwas vermutet.

Gruß
Tom
 