Hallo ihr Füchse,
wer oder wo vermittelt den Einstieg in die Analogbearbeitng? Kann jemand Literaur empfehlen?
Der Umgang mit Konstanten geht mir gut von der Hand,aber nun möchte ich tiefer in die Materie.
 
Hallo zusammen,

ich habe auch ein Problem mit einem Analogwert!

Es soll von einer CPU314C 2/PNDP ein analoges Signal (4-20mA) an einen Analogen Eingang von einer Motorsteuerung geschickt werden.

Ich habe in der hardware den Ausgang der CPU auf 4-20mA eingestellt, Aber wenn ich jetzt z.B. den Wert 16000 an das AW lade passiert hier garnix.
Es fließt immer ein Strom von 4mA wenn ich vom AO auf masse messe.

Was mache ich hier falsch??


Vielen Dank schon einmal!!!


Sebastian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
geforced oder geschrieben? Nur mal dumm gefragt.
Wenn geschrieben und der Rest Deines Programms steht schon, dann wird Dein Wert vom Programm wieder überschrieben.
 
Gefunden...

Ich bin im TIA V13. Da gibts doch den P-Befehlt nichtmehr oder?
Ich lade nach dem Programmcode die 16000 auf das AW.
Jetzt habe ich es ins Prozessabbild mit integriert, und es ändert sich auch nix!

Mein Messgerät hängt zwischen AO 0 und Mana. Muss da irgendwo noch spannung anlegen?


UND ZWAR....

ich habe in der Hardware meine beiden Kanäle auf 4-20mA eingestellt. Das war anscheinend falsch.... [Siemens...]

Nun habe ich beide kanäle auf 0-20mA eingestellt, und siehe da - alles läuft!!!


Wie kann denn sowas sein? Liegt das an der CPU in verbindung mit der TIA V13?


Viele Grüße und danke für eure tips!!

Sebastian
 