Hallo,

ich habe eine Aufgabenstellung, bei der ich momentan nicht weis,
wie ich die Lösung angehen soll.

Folgende Aufgabenstellung habe ich:
mit 2 CPU 315-2DP + CP341 + TDW33 (Westermo) eine Wählverbindung
aufbauen und während der bestehenden Verbindung ca. 10 Datenwörter austauschen.

Hardware ist beim Kunden bereits eingebaut.

Das Protokoll zwischen CP und TDW33 ist ASCII (denke ich).

Eine Wählverbindung mit ner SPS habe ich bis jetzt noch nicht realisieren
müssen, drum stehe ich momentan etwas ratlos da.

Wie gehe ich die Lösung an?

Hat jemand einen Rat für mich oder vielleicht auch ein paar Codeschnipsel?

Schon mal Danke für eventuelle Antworten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,

Bedienungsanleitung habe ich, aber wie setze ich das mit der SPS Steuerung um. Da fehlt mir momentan der zündende Gedanke.

Wie schicke ich von der Steuerung Befehle zum Modem und wie werte ich aus, dass ein Anruf kommt und wie schicke ich dann meine Nutzdaten von
einer Steuerung zur anderen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,

im groben mal die Einstellungen und Vorgehensweise des CP341:

Protokoll ASCII, Baudrate, Datenbits, Stopbits und Parität einstellen
Für Sender und Empfänger natürlich gleich.
Eine Unterscheidung zwischen Befehlen und Daten ist nicht notwendig.
Aber:
Damit die Verbindung wieder beendet werden kann, muss der ASCII Code
"+++" zum Modem gesendet werden und ca. 1 Sek. später "ATH0".
Steht leider nicht so im Handbuch. Erst nach tel. Rücksprache mit
Westermo konnte ich die bestehende Verbindung beenden.
Die Daten, die ausgetauscht werden, können so wie sie in der S7 vorhanden sind, übertragen werden. Eine Konvertierung nach ASCII ist nicht notwendig.

Für detailliertere Angaben (würde hier den Rahmer sprengen) kontaktierst
Du mich mich am besten per PN.

Gute Nacht
 