Hallo,
wir haben eine größere Anlage mit S7 300ern bekommen die untereinander über Ethernet vernetzt sind. Diese 300er haben Analogeingangskarten die mit, von den Eingangskarten gespeisten, Messumformern verbunden sind.
Nun tritt desöfteren das Phänomen auf, dass der Eingsngswert in der SPS 100% (bzw. am Scale-FC 105 +27648,0) anzeigt obwohl der eigentliche Messwert weit darunter liegt. Nach einer Weile springt der Wert dann wieder auf den tätsächlichen Messwert der Anzeige des Messumformers, welcher auch während des Fehlers in der SPS den korrekten Wert anzeigt.
Um den Messumformer als Fehlerquelle auszuschließen habe ich während des Fehlers die Strippen am Analogeingang (4-20mA) komplett abgelegt und der Wert bleib trotzdem auf 100% (für mich unbegreiflich). Natürlich habe ich auch das zu messende Medium selbst mit geeichten Handprüfgeräten überprüft um eine tatsächliche so extreme Schwankung auszuschließen.
Die Entwickler der Anlage hatten keine Lösung für diese Problem das sporadisch bei verschiedenen Analogeingängen auftritt, vielleicht kennt Ihr eine Lösung?
MfG Geduldiger
wir haben eine größere Anlage mit S7 300ern bekommen die untereinander über Ethernet vernetzt sind. Diese 300er haben Analogeingangskarten die mit, von den Eingangskarten gespeisten, Messumformern verbunden sind.
Nun tritt desöfteren das Phänomen auf, dass der Eingsngswert in der SPS 100% (bzw. am Scale-FC 105 +27648,0) anzeigt obwohl der eigentliche Messwert weit darunter liegt. Nach einer Weile springt der Wert dann wieder auf den tätsächlichen Messwert der Anzeige des Messumformers, welcher auch während des Fehlers in der SPS den korrekten Wert anzeigt.
Um den Messumformer als Fehlerquelle auszuschließen habe ich während des Fehlers die Strippen am Analogeingang (4-20mA) komplett abgelegt und der Wert bleib trotzdem auf 100% (für mich unbegreiflich). Natürlich habe ich auch das zu messende Medium selbst mit geeichten Handprüfgeräten überprüft um eine tatsächliche so extreme Schwankung auszuschließen.
Die Entwickler der Anlage hatten keine Lösung für diese Problem das sporadisch bei verschiedenen Analogeingängen auftritt, vielleicht kennt Ihr eine Lösung?
MfG Geduldiger