Firmware-Upgrade für 315-2DP

Reto

Level-1
Beiträge
158
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Gibt es eine Möglichkeit, eine 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) auf eine Firmware > 2.7 upzudaten?
Eine solche Firmware ist von unserem Antriebslieferanten gefordert, um via TCI die Antriebe konfigurieren zu können.

Besten Dank im Voraus
Viele Grüsse
Reto
 
Naja ... es steht nicht, dass die 315-2DP ab 2.7 sein muss ... es steht einfach bei 315-x "ab V2.7"

Code:
Alle S7-41x --> 5.1.1 besser 5.2.1 (schneller)
S7-319x --> 2.7
S7-317x --> 2.7
S7-315x --> 2.7
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rainer

Das ist mir bewusst ... da ich aber etliche Anlagen mit 2AG10ern habe, wollte ich wissen, ob es möglich ist, diese up zu daten.

Danke und Gruss
 
Die 6ES7 315-2AG10 läst sich nur bis zur Version 2.6.9 hochrüsten. Bei Anforderungen zu höheren Firmwareständen muss eine neue CPU geordert erden.
 
Hallo zusammen

Gibt es eine Möglichkeit, eine 315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) auf eine Firmware > 2.7 upzudaten?
Eine solche Firmware ist von unserem Antriebslieferanten gefordert, um via TCI die Antriebe konfigurieren zu können.

Besten Dank im Voraus
Viele Grüsse
Reto
Hängt TCI nicht an der STEP7-Version? Was hat die Firmware der SPS damit zu tun? Die kommt doch da gar nicht ins Spiel? Oder sehe ich da was falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step 7 muss in der Version 5.4.ungerade vorhanden sein ... die Firmware muss aber auch min 2.7 aufweisen, so der Lieferant (SEW Eurodrive)

Bis jetzt hab ich es allerdings auch mit einer neuen CPU (3.0.1er FW) nicht zum laufen gebracht. Morgen werde ich mit dem Entwickler von SEW telefonieren und ggf. anschliessend hier berichten.

Vielen Dank
 
Zurück
Oben