Hallo Zusammen,

bin auf folgendes Problem gestoßen.

Ich soll eine Anlage Inbetriebnehmen die mit einer Vipa 313SC (313-5BF03)
bestückt ist.

Durch eine Erweiterung der Anlage um 3 weitere Module stehe ich jetzt vor dem Problem das ich anstatt der 8 erlaubten Module nun 11 habe.

Das ist für die Vipa laut Handbuch aber kein Problem da die Vipa ja einzeilig 31 Module verwalten kann.

Soweit die Theorie nun die grausame Wirklichkeit: Im Anhang meine HW Konfig und die Fehler im Baugruppenzustand angezeigt werden und die aus dem Explorer.

Wenn ich den Text aus dem Explorer richtig interpretiere dann ist die aktuelle FW drauf und zu viele Module gesteckt.

Die SPS läuft so nicht an, entnehme ich aber das 9. Modul und habe somit nur die 8 läuft sie ohne Probleme an.
Die Module sind auch I.O. habe sie schon direkt nach der CPU gesteckt und ausprobiert.

Ich finde auch keinen Fehler in der HW konfig ist alles so eingestellt wie Vipa das im Handbuch vorgibt.

Hat einer von euch eine Idee?

Gruß Tom
 

Anhänge

  • Fehler Vipa Explorer.jpg
    Fehler Vipa Explorer.jpg
    88,4 KB · Aufrufe: 52
  • Fehler Vipa.jpg
    Fehler Vipa.jpg
    126,8 KB · Aufrufe: 48
  • Dbw_us.zip
    482,1 KB · Aufrufe: 4
Handbuch

Hallo,

schau mal im Handbuch der CPU auf Seite 59 unten nach, da ist der Aufbau beschrieben.

Dort ist mir aufgefallen, das in BEIDEN Racks eine CPU "verbaut" ist und dann zusätzlich die IM 360 /361

Habe es probiert, ich bekomme aber immer die Fehlermeldung die CPU kann nur in Rack 1 gesteckt werden.

GGF mal bei Vipa anrufen, nur da ist jetzt vermutlich keiner mehr.

Der Fehler aus dem Diagnosepuffer sagt folgendes aus:

0xE01B Fehler - maximale Anzahl steckbarer Baugruppen überschritten

Halt dich mit der Konfiguration mal genau ans Handbuch.

Ich habe mal die HW Konfig nach bestem Wissen angepasst, vielleicht funktioniert es ja so. Info wenn es läuft wäre nett. Habe auch viel mit Vipa zu tun, und da sind alle Infos hilfreich.

Gruß
mitchih
 

Anhänge

  • Dbw_us_new_hwconfig.zip
    616,8 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mitchih,
erstmal danke schön für die schnelle Antwort.

Also deine Änderung funktioniert auch nicht wobei es eigentlich auch egal sein solle ob da noch drei plätze frei sind oder nicht.

Hatte aber auch schon einige varianten durch.

Habe in der Zwichenzeit einen Vipa mitarbeiter am Service Handy erreicht, der meinte aber nur das bei der SC reihe bei 8 modulen schluss ist.

Er meinte das könnte noch ein fehler im Handbuch sein!?!

Ich werde jetzt mein Chef Informieren dann kann der sich Montag morgen darum kümmern.

Da ich im Süden der USA bin haben Sie 6 Stunden vorlauf.

Falls ich noch was herausbekomme wie es doch funktioniert werde ich es hier posten.

Gruß
Tom
 
Hallo,

ich fürchte es geht wirklich nur mit max. 8 Modulen.
Wir haben vor einigen Monaten mit dieser CPU exakt dieselben Erfahrungen machen müssen und haben schließlich mittels eines IM 353DP Profibus DP-Slaves unsere 9. Baugruppe angebunden. Soweit ich das in Erinnerung habe standen wir zuvor auch noch mit dem Vipa Support in Kontakt der uns diese Tatsache bestätigt hat.

Gruß Andy
 
Hallo Leute,

bei den VIPA C-CPUs könnt ihr pro Zeile bis zu 8 Module stecken, wie Siemens auch. Bei mehr als 8 Modulen wird
eine neue Zeile und ein echter IM360/361 benötigt, wie bei Siemens.

Die C-CPUs 313xx und 314xx unterstützen ingesamt 31 Module, die 31xx unterstütz nur 8 Module (einzeilig).

Das mit den 31 Modulen hatte ich schon mal voll aufgebaut.

mfG. klaly
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
und danke für die Antworten und Ihr habt recht es funktionieren nur 8 Module wie beim Siemens.
Das beste aber ist das Vipa gar keine IM Anschaltung hat.
So nun kann ich wieder auf ein paket aus dem Osten warten und hoffen das nicht noch mehr Probleme auf mich warten.
Denn am Sonntag geht mein Flieger!!!!

Gruß
Tom
 