Cpu944 / wf726a

J

Joos

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein grösseres Problem mit einer WF726A in einer 115U / CPU944.
Die erste Achse gibt mir einen Fehler raus. Dies vermute ich. Ich habe aber weder das Com726 noch Unterlagen über diese WF.
Brauche ich die COM726 um einen Fehler zu lokalisieren?
Oder habe ich da noch andere Möglichkeiten.
An der CPU hängt ein OP17. Wenn ich das OP ausstecke und mein PG anstecke, so kann ich keine Verbindung aufbauen. Ueber das OP im Durchschleifbetrieb komme ich auf die CPU. Ist das normal ?
Besten Dank
Jool
 
Gibt´s denn auf dem OP17 kein Diagnosebild für die WF ?
Ansonsten wird das etwas aufwändig, da man die Handbücher m.W. nicht downloaden kann.
So aus der Erinnerung:
Für jede Achse gibt es einen DB, in diesem DB steht im DL4 die Fehlernummer, aber nur wenn im DW3 das Fehlerbit gesetzt ist (D3.5?), ansonsten könnte dort auch eine M-Funktion stehen.
Welcher DB zu welcher Achse gehört, wird im Anlauf (OB21, OB22) über den Aufruf eines FB (FB211 ?) festgelegt.
Dass du mit abgezogenem OP nicht auf die CPU kommst und es im Durchschleifbetrieb geht wundert mich, ich kenne das Problem eher umgekehrt.

Grüße von HaDi

[edit]
COM726 dient nur zur Datenübertragung, es enthält keine Diagnosefunktionen.
Wenn du eine Fehlernummer hast, könnte ich dir morgen sagen, was sie bedeutet.
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dise bösen WF Baugruppen

Hallo,

ich habe ebenfalls keine Unterlagen und Software, aber diverse Baugruppen davon.

Ich helfe mir immer so, das ich den DB der Achse neu übertrage, anscheinend steht da ab und zu Müll drin.

Vielleicht hilfts ja auch bei dir.

Wenn jemand unterlagen bzw. Soft hat, wäre auch ich dafür auch dankbar.
 
An der CPU hängt ein OP17. Wenn ich das OP ausstecke und mein PG anstecke, so kann ich keine Verbindung aufbauen. Ueber das OP im Durchschleifbetrieb komme ich auf die CPU. Ist das normal ?
Besten Dank
Jool

Wenn du das OP an die SPS und dein PG an das OP ansteckst, dann ist das richtig so, wenn du dein OP an SS1 der SPS und das PG an SS2 der SPS steckst, sollten OP und PG gleichzeitig funktionieren.
 
Wf

Hallo HaDi
im DW3 könnte das Fehlerbit gesetzt sein. Soviel konnte ich feststellen. Dieses Bit löst scheinbar meine Alarmmeldung aus. Im DW4 steht KH:0720
Hallo mitchih
ich habe leider die Orginalsoftware nicht, nur einen AG-Abzug. Kann ja mal versuchen den DB von dort zu übertragen.
Hallo Ralle
Meine CPU hat nur eine SS

Hatte noch eine weitere Koriosität festgestellt. Bei einer Ausgangskarte flimmern die Ausgänge nur, sie werden nicht richtig gesetzt. Hab da nur ca. 15V anstelle 24V. Nach Austausch der Baugruppe funtionierten diese Ausgänge wieder.

Schöne Grüsse und danke
Joos
 
Zur Fehlersuche würde ich so vorgehen:
1. Prüfen, ob die 24V-Versorgung auf dem unteren Stecker der WF anliegt
2. Prüfen, ob die beiden Sicherungen auf der WF o.k. sind, dafür die Baugruppe nicht ziehen, es könnten Daten im RAM liegen. Die Sicherungen sind vorne/unten auf der Baugruppe und können von der Seite erreicht werden (mit etwas Geschick)
3. Reglerfreigabe abklemmen und anderes Messsystem anstecken
4. Anderes Kabel verwenden, evtl. Kreuztausch mit anderer Achse
Wenn das alles nix hilft, liegt es wohl an der WF, ist aber äußerst unwahrscheinlich.

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo HaDi
der Geber wurde scheinbar schon geprüft und sollte in Ordung sein.
Kann ich eine neue WF-Karte nur tauschen oder brauche ich da das COM726 um sie in Betrieb zu nehmen. Die WF-Karte wurde bereits einmal gezogen und wieder eingesetzt. Eine andere WF-Karte funktionierte gar nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Tauschen der Karte sind ein paar DIP-Schalter- und Brückeneinstellungen zu übernehmen. Die Daten sind i.d.R. auf dem EEprom, das kannst du einfach auf die neue Baugruppe übernehmen. Falls doch Daten (z.B. Verfahrsätze) im RAM waren so sind die jetzt eh weg, ist aber im Moment für die weitere Fehlersuche nicht wichtig.
Nach dem Tausch solltest du noch alle DBs löschen, die im Anlauf (FB211) angelegt werden, oft läuft es mit "frischen" Dbs besser.

Grüße von HaDi
 
Hallo,
so wie`s aussieht, ist es wirklich die WF oder das MD4
Wie kann ich die Maschinendaten anschauen. Brauche ich da die COM726?
Ich hab schon alle DB`s durchgeackert, habe aber keine DB`s gefunden, in denen ich MD`s vermuten könnte.
Wie komme ich zum COM726?
Hab übrigens einige Dokumente von der WF726 gefunden. Kann ich die irgenwo einstellen, wo sie jeder holen kann ?
Schöne grüsse
Joos
 
wollte eigentlich die Dokomente anhängen, funkt aber irgendwie nicht

Schöne Grüsse
Joos
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Thema Maschinendatenübertragung von/zu WF726 fallen mir folgende Möglichkeiten ein:

1. COM726 : COM-Software (und Original Siemens-Step5) und FB COM-726 (FB171 ?) erforderlich:
Hiermit können alle Daten (Maschinendaten, Betriebsdaten, Verfahrsätze, Werkzeugkorrekturen)
übertragen/geändert werden. Auch eine Archivierung in DBs ist möglich, soweit ich mich erinnern kann.

2. Archiv : FB Archiv (FB ?):
Hiermit wird ein Speicherabzug in DBs erstellt oder zurück geladen.

3. FB Mada-726 (FB irgendwas zwischen 218 und 224):
Hiermit können die Madas einer Achse in einen DB gesichert oder von dort zurückgeladen werden.

4. Nahtstelle:
Über die Nahtstellen-Dbs (DBWF, DB-Achse) können Madas einzeln gelesen bzw. geschrieben werden.
Im Handbuch der Standard-I-FBs ist das beschrieben.

5. Bediengerät:
Für WF470 (sicher) und die alten OPs (glaub ich) gab es Standardmasken zur Bearbeitung der WF726-Daten.

Im MD4 wird die Steuerungs- und Gebervariante festgelegt. Dabei kann man wählen zwischen
Lageregelung oder Abschaltkreis jeweils mit inkrementellem oder absolutem Messsystem.
Bei Auswahl eines Absolutgebers sollte der Alarm "Absolutgebermodul nicht vorhanden" kommen.
Die Anwahl der falschen Regelvariante wirkt sich erst beim Verfahren aus.
Was bei einem ungültigen Wert passiert, weiß ich nicht.

Grüße von HaDi

P.S.: Dokumente anhängen geht mit der Büroklammer (Hilfetext "Anhänge").
 
Hallo
Nächster Versuch, die Daten hochzuladen.
Ich glabe, das erste mal war ich zu wenig geduldig.
Da drin sollten nun die Dokumentationen der WF sein.
Grüsse
Joos
 

Anhänge

  • WF726.ZIP
    4,9 MB · Aufrufe: 32
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück
Oben