Moin,

ich sitze hier vor einer 315-2 PN/DP (315-2EH13-0AB0) und möchte wie schon zig mal vorher mit den anderen CPUs gleichen Typs mich über Ethernet verbinden. Die CPU ist frisch aus der Verpackung und eine Siemens SD Karte steckt.

Der Weg war nun eigentlich immer folgender:

SIMATIC Manager --> Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten

Dort habe ich dann immer gesucht und die CPU wurde mir angezeigt und ich konnte die Ip Adresse einstellen und alles ist gut gewesen.
Nur leider wird die CPU heute bei der Suche überhaupt nicht aufgeführt, auch nicht wenn ich die MAC Adresse direkt eingebe...
Gibt es noch ein andere Möglichkeit die Ip herauszufinden, bzw ein zu vergeben? (Habe leider kein MPI Adapter oder ähnliches dabei)


PS: Meine IP: 192.168.0.243 Subnet: 255.255.255.0 und bin angebunden über einen Switch mit Autocrossing Funktion...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versuch von der HW Konfig den Konfiguration aufzuspielen.
Es funktioniert (fast) immer.

Ethernet Teilnehmer Bearbeiten funktioniert meines wissens nur auf ein CPU das noch nicht ein IP Adresse bekommen hat.
 
@ coxxmaster
Habe mir das Tool installiert, leider kann ich unter Netzwerkkarte nur meine WLAN Karte auswählen? Unter PG/PC Schnittstelle ist aber meine Netzwerkkarte ausgewählt?!!

@JesperMP
Sorry, ist natürlich eine MMC original Siemens für die SPS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbinde doch mal Deinen PC direkt mit der CPU mit einem Patchkabel.
"Ethernet Teilnehmer bearbeiten" sollte dann die CPU finden.
(Egal ob eine MMC gesteckt ist.)

Und schau mal, ob die LED "LINK" leuchtet, wenn das Kabel gesteckt ist.

Gruß Harald
 
Hallp PN/DP

Bin nun direkt mit dem Patchkabel an der CPU und finde diese noch immer nicht. Die Link LED leuchtet konstant. Rx/Tx blinkt schwach alle paar Sekunden.

Ich habe das Gefühl das irgendeine Einstellung zerschossen ist, denn es wird ja wie bereits erwähnt im Primary Setup Tool nur meine WLAN nicht aber meine Netzwerkkarte unter Netzwerkkarten aufgeführt. Unter PG/PC Schnittstelle ist aber die Netzwerkkarte ausgewählt und diese funktioniert auch einwandfrei. (Kann z.B. den Panel PC im Netzwerk pingen)

DLC und TCP/IP Protokolle sind für die Netzwerkkarte installiert und aktiviert.

Warum muss es eigentlich jedesmal etwas neues geben was nicht funktioniert? :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du dies probiert ?

Ja habe ich probiert, aber ich muss dann ja zum überspielen eine IP angeben und die weiß ich nicht. Wenn ich auf Suchen klicke findet er nichts.
Ich gehe ganz stark davon aus das er einfach immer versuhct über das WLAN zu suchen, obwohl unter PG/PC Schnittstelle die Ethernetkarte angegeben ist.

Leider weiß ich momentan keinen anderen Rat als den ollen PC plattzumachen und alles neu zu installieren :(

An der CPU liet es jedenfalls nicht, habe es noch mit einer 2ten probiert.
Werde mir nun eben noch vom Kollegen einen anderen Rechner besorgen und gucken ob der Zugriff hat, wenn ja bleibt wohl nur die Neuinstallation :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für mich klingt das auch so, als ob das Problem im PC liegt.

Eventuell hilft noch dies:
- im Simatic-Manager alle Projekte schließen
- PG/PC-Schnittstelle irgend etwas anderes einstellen + OK
- PG/PC-Schnittstelle wieder TCP/IP -> Netzwerkkarte einstellen + OK

dann
Zielsystem -> Ethernet Teilnehmer bearbeiten
oder
Zielsystem -> Erreichbare Teilnehmer anzeigen

Flackert dann wenigstens die Rx/Tx-LED an der CPU?

Stört vielleicht eine Desktop-Firewall?
Hast Du eine SPS im Netzwerk, kannst Du die übers Netzwerk erreichen?

Neuinstallation muß vielleicht nicht sein, eventuell reicht es, die
Netzwerkkarte im Gerätemanager zu entfernen und PC neu starten.

@Werwolf
Cross-Over Kabel ist bei CPU315-2 PN/DP nicht nötig.
Außerdem leuchtet ja die LINK-LED und RX/TX blinkt alle paar Sekunden.

Gruß Harald
 
Hallo PN/DP,

das Problem liegt definitiv bei der CPU. Habe den Zugriff mit einem anderen PC ohne Probleme hinbekommen. Habe die böhse Vermutung das die Installation der T-Mobile für den UMTS Stick etwas zerstört hat.
Werde nun nochmal gucken ob ich mit einer Systemwiederherstellung da noch was reißen kann, ansonsten vielleicht nochmal Netzwerkartentreiber neu installieren.
Wobei die Netzwerkkarte an sich einwandfrei läuft.

Windows Firewall habe ich schon ausgeschaltet und die PG/PC Schnittstelle öfters umgestellt.
Link LED leuchtet konstant und Rx sendet alle paar sekunden nen Impuls...

Nochmal zur Erinnerung, das Primary Setup Tool erkennt nur die WLAN Karte!

Es ist wirklich unglaublich wie Anfällig die Software ist, zum Glück habe ich diesmal etwas Zeit. Neuinstallationen von SPs oder anderer Software auf Baustellen habe ich mir ja schon abgewöhnt!
 
LAN-Verbindung deaktiviert?

Noch eine Idee:
Kann es sein, daß das T-Mobile-WLAN-Gelumpe einfach nur die Netzwerkkarte deaktiviert hat?

Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen
LAN-Verbindung -> Rechtsklick -> Aktivieren

Gruß Harald
 
@eye
Mein Kollege mit seinem neuen Notebook mit WinXP SP3 und Step 7 V5.4 SP3 hat genau das gleiche von Dir beschriebene Problem.
Mit meinem Notebook (WinXP SP1) aber gleicher Step7-Version klappt das 'Ethernetteilnehmer bearbeiten' hingegen einwandfrei.
Kann es sein, dass Du das SP3 für XP in jüngerer Zeit nachinstalliert hast?
Wir vermuten nämlich, dass das Servicepack 3 von XP hieran schuld sein könnte...:confused:
.
 
@OHGN

Service Pack 3 ist auf dem Rechner installiert, allerdings schon etwas länger und die Kommunikation ging damit auch schon. Ich habe eher meine T-Mobile Software für meinem UMTS Stick in Verdacht. Habe darüber nun auch schon einiges in Foren gelesen und alle nötigen SPs und HFs installiert.
Leider hat es nichts geholfen, auch keine Systemwiederherstellung zu dem Zeitpunkt wo es definitiv noch ging...

Wie habt ihr das Problem mit dem Rechner deines Kollegen gelöst bekommen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.....

Wie habt ihr das Problem mit dem Rechner deines Kollegen gelöst bekommen?
Wir konnten das Problem garnicht lösen. Wir haben mit meinem Notebook die Hardwarekonfiguration gemacht und dem Ding eine IP verpasst.
Danach konnte er über das Projekt problemlos "online" gehen. Das merkwürdige ist, dass nur das "Ethernetteilnehmer bearbeiten" nicht klappt. Wenn man erstmal einel Hardwarekonfig geladen hat und das entsprechende Projekt im offline-Ordner des Simatic Managers hat klappt es ja problemlos.:-?
 
Wir konnten das Problem garnicht lösen. Wir haben mit meinem Notebook die Hardwarekonfiguration gemacht und dem Ding eine IP verpasst.
Danach konnte er über das Projekt problemlos "online" gehen. Das merkwürdige ist, dass nur das "Ethernetteilnehmer bearbeiten" nicht klappt. Wenn man erstmal einel Hardwarekonfig geladen hat und das entsprechende Projekt im offline-Ordner des Simatic Managers hat klappt es ja problemlos.:-?

Ganz ehrlich, solche Zustände bereiten mir Angst... :sb8:
 