Problem Bei Profibus Anbindung

coxxmaster

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem: Ich muss eine Norgren
VE2DPFNB-64640 mit einer Siemens CPU315F-2 PN /DP verbinden. Ich hatte es vorher mit einer Festo Ventilinsel ausprobiert und das hatte einwandfrei geklappt. Jetzt zeigt mir die CPU immer BF. Die GSD Dateien habe ich schon mehrmals neu instaliert. Aber es funktionier immer noch net.

Vielendank schonmal im Vorraus
Gruss Tim
 
Diagnose-Tips

Sind die Busabschluß-Widerstände richtig gesetzt?
Ist an der Ventilinsel die richtige Profibus-Adresse eingestellt?
Was sagt der CPU-Diagnosepuffer?

Kannst Du in der PG/PC-Schnittstelle Profibus-Diagnose machen?
Wird da ein passiver Teilnehmer mit der richtigen Adresse angezeigt?

Gruß Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Wiederstände Beide auf OFF gesetzt da an der Profibusschnittstell nur die Ventilinsel hängt

Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315F-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2FH13-0AB0 Hardware 4
- - - Firmware V 2.6.7
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 10.13.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Seriennummer: S C-W9VB78572008

Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
21:06:35.153 13.11.1994

Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
21:06:35.149 13.11.1994

Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
21:06:35.066 13.11.1994

Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
21:06:23.960 13.11.1994

Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
21:06:11.138 13.11.1994

Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
21:04:37.255 13.11.1994

Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
20:20:45.246 13.11.1994

Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
20:20:45.242 13.11.1994

Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
20:20:45.158 13.11.1994

Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
20:20:34.053 13.11.1994

ist die meldung von der cpu

Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: DP-Slave (See_Norgren_Distributor)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden ist der status von der Ventilinsel

das mit der diagnose geht net weil ich die cpu mit Ethernet angeschlosen habe


gruss tim
 
Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
- Soll-Typ: DP-Slave (See_Norgren_Distributor)
- Ist-Typ: Nicht vorhanden ist der status von der Ventilinsel

gruss tim

Das stehts ja eigentlich, entweder dein Buskabel ist falsch angeschlossen (A und B verdreht?) dem Slave fehlt die Spannung.
 
also das kabel hab ich durchgemessen und ist ok und hatte voher noch eine Festoventilinsel drüber laufen.

und die spannung am gerät liegt an die anzeigen sind alle grün

Ich kenne den Slave (See_Norgren_Distributor) nicht, aber hast du die richtige Profibusadresse eingestellt? Manche dieser Geräte können auch nicht die Busgeschwindigkeit automatisch anpassen und müssen fest eingestellt werden oder können nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen.
 
Diagnose-Tips

Das VE2 Feldbus-Manual gibts bei Norgren leider nicht zum Download.

Weitere allgemeine Diagnose-Tips:
Wie wird die Profibus-Adresse an der Ventilinsel eingestellt?
Eventuell Zehner und Einer vertauscht? (also z.B. 40 statt 04)
Wurde nach dem Einstellen der Profibus-Adresse die Ventilinsel mal spannungslos gemacht?

Ist das Profibuskabel im Profibus-Rundstecker richtig angeschlossen?
Ist das Profibuskabel im Profibusstecker an der CPU auf der linken Seite (A1/B1) angeschlossen?
Ist von der CPU aus der Abschlußwiderstand der Ventilinsel meßbar?
- Ventilinsel spannungslos machen, Profibusstecker an CPU abziehen und Abschlußwiderstand OFF,
nun Widerstand zwischen A und B ~ 220Ohm?
- Ventilinsel einschalten, Spannung zwischen B(+, rot) und A(-, grün) nun ca. 1...2V?

Gruß Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir jetzt mal eine andere cpu geholt um zu gucken ob es vieleicht an der cpu liegt

aber irgendwie findet die cpu die ventil insel auch nicht
 