Hallo Forum,
Es geht um eine Anlage mit 6 "Vor-Material-"- Linien, die zu 2 Produktionslinien zusammen laufen.
(sozusagen 2x 3-in-Eins)
Es gibt eine Haupt- Steuerbrücke für die gesamte Produktionslinie.
Von dieser Position aus ist die gesamte Produktionsanlage zu 90% (!!) mit den 6 Vormaterial- Strängen einsehbar. ( aber eben zu 10 % nicht !!)
Für jeden einzelnen dieser 6 Stränge habe ich einen Reparatur-Schalter vorgesehen... ( über PNOZ).
"Schnell- STOP" ( ist mit auf das PNOZ geschaltet.... genauso wie "offene Schutztüren, -hauben,- zäune" )
=> 2 Sicherheitskreise+ 1 Meldekreis
"Not-Halt" ist eine 2. Geschichte, die über eine andere PNOZ- Linie die Hauptschalter mehrerer Schaltschränke zwangsauslöst => und die Haupt-Antriebe, die pneumatisch erst freigegeben werden müssen... verriegelt.
(mech.)
Aufbau: ebenfalls 2 Sicherheitskreise+ 1 Meldekreis
____________________________________________________________
Ich möchte am Anfang jeder Linie einfach nur ein "Normal- Stopp" realisieren...
- sei es durch Material- Mangel oder Material-Zuführ- Probleme... einfach mal Pause morgens um halb 10...
... nach dem "privaten" Stopp wollte ich, daß ich diese eine Linie auch wieder fernstarten kann...
Nach einer Gefahrenanalyse befand ich, ( voraussgesetzt es wurde zwischendurch kein NOT-HALT, keine Schutztür,- haube bzw. -zaun geöffnet), daß eine Vor-Warnzeit von 10 sec. mit mehreren orange-farbenen Rundum- Leuchten und akustischer Signalisierung (140 dB)
ausreichen, um einen Fernstart zu realisieren.
___________________________________________________________
Mein Chef ( Betriebsleiter, keine Vorkenntnisse in Elektrik/ Elektronik) hatte am Freitag vorige Woche Besuch von der BG... und er ist unglaublich beeindruckt gewesen.
.... was mich unglaublich bedrückt !!! Ich erzähle doch meinem Chef keinen Mist.... ODER DOCH ???
Mfg
Es geht um eine Anlage mit 6 "Vor-Material-"- Linien, die zu 2 Produktionslinien zusammen laufen.
(sozusagen 2x 3-in-Eins)
Es gibt eine Haupt- Steuerbrücke für die gesamte Produktionslinie.
Von dieser Position aus ist die gesamte Produktionsanlage zu 90% (!!) mit den 6 Vormaterial- Strängen einsehbar. ( aber eben zu 10 % nicht !!)
Für jeden einzelnen dieser 6 Stränge habe ich einen Reparatur-Schalter vorgesehen... ( über PNOZ).
"Schnell- STOP" ( ist mit auf das PNOZ geschaltet.... genauso wie "offene Schutztüren, -hauben,- zäune" )
=> 2 Sicherheitskreise+ 1 Meldekreis
"Not-Halt" ist eine 2. Geschichte, die über eine andere PNOZ- Linie die Hauptschalter mehrerer Schaltschränke zwangsauslöst => und die Haupt-Antriebe, die pneumatisch erst freigegeben werden müssen... verriegelt.
(mech.)
Aufbau: ebenfalls 2 Sicherheitskreise+ 1 Meldekreis
____________________________________________________________
Ich möchte am Anfang jeder Linie einfach nur ein "Normal- Stopp" realisieren...
- sei es durch Material- Mangel oder Material-Zuführ- Probleme... einfach mal Pause morgens um halb 10...
... nach dem "privaten" Stopp wollte ich, daß ich diese eine Linie auch wieder fernstarten kann...
Nach einer Gefahrenanalyse befand ich, ( voraussgesetzt es wurde zwischendurch kein NOT-HALT, keine Schutztür,- haube bzw. -zaun geöffnet), daß eine Vor-Warnzeit von 10 sec. mit mehreren orange-farbenen Rundum- Leuchten und akustischer Signalisierung (140 dB)
ausreichen, um einen Fernstart zu realisieren.
___________________________________________________________
Mein Chef ( Betriebsleiter, keine Vorkenntnisse in Elektrik/ Elektronik) hatte am Freitag vorige Woche Besuch von der BG... und er ist unglaublich beeindruckt gewesen.
.... was mich unglaublich bedrückt !!! Ich erzähle doch meinem Chef keinen Mist.... ODER DOCH ???