Habe einen brandneuen CP5711 in Betrieb genommen (als Ersatz für den CP5611 zur Kommunikation des PG mit der Steuerung über wahlweise MPI oder Profibus DP).

Die Installation verlief reibungslos, ich habe auch auf beiden Protokollen eine Kommunikation erhalten. Als Stolperstein hat sich die Adressvergabe des PG's erwiesen, da der CP5711 offenbar eine eigene (zusätzliche) Adress im jeweiligen Bussystem belegt (und wenn man die zufällig als PG-Adresse verwenden will erfolgt eine einigermassen verwirrende Fehlermeldung).

Wie dem auch sei, nach einiger Leerlaufzeit (z.B. in 'Variable Beobachten/Steuern) bricht der CP die Kommunikation mit der Fehlermeldung 'Busfehler' ab. Danach kann diese durch die Brille wieder hergestellt werden.

Meine Frage: Hat jemand einen CP5711 in Betrieb und dieses Problem gelöst? (Bei der Siemens-Hotline ist man sich des Problems nicht bewusst, bzw. man hat offenbar zuweing Erfahrung mit dem CP).

Besten Dank für jede Hilfe.

Markus
 
Hallo,
beim CP5711 ist ein Fehler im Treiber vorhanden. Man sollte nicht den Treiber mit dem Zusatz "Auto" verwenden, also den Treiber mit der automatischen Baudraten-Ermittlung.

Bei der Verwendung des Treibers (MPI) oder (Profibus) tritt bei uns der oben genannte Fehler nicht auf.

Siemens ist der Fehler bekannt, er soll behoben werden.

Gruss
T.Weiss
 