Profibusdiagnose FC125/FB125

Heizerfraktion

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

hatte heute eine größere Diskussion mit einem Kollegen über die Verwendung der Profibusdignose von Siemens (FC125/FB125)
Bislang habe ich den FC125 meistens verwendet. Aufruf des Baustein im zyklischen Programm (OB1) (nur einmal, nicht mehrfach!!) und dann über den DB ausgewertet, welche Teilnehmer ausgefallen sind.
Mein Kollege behauptet nun, dass der FC125 mehrfach afgerufen werden muss. Die Anzahl der Aufrufe ist dabei abhängig von der Anzahl der Profibusteilnehmer, z.B habe ich fünf ET200s Profibusteilnehmer, muss der FC125 auch fünfmal aufgerufen werden. Bei Verwendung des FB125 behauptet er, würde das gleiche gelten.
Ich behaupte, dass der FC125/FB125 nur im OB82, OB86 und im zyklischen Programm jeweils einmal aufgerufen wird und die Anzahl der Profibusteilnehmer keinen Einfluß auf die Anzahl der Aufrufe hat.
Leider habe ich nichts gefunden, was meine Meinung belegt
Wie macht Ihr das, habt ich ein Beispiel parat, wer hat Recht?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir kurzfristig hefen könnt.
Vielen Dank.

Gruß Heizerfraktion
 
Ich behaupte, dass der FC125/FB125 nur im OB82, OB86 und im zyklischen Programm jeweils einmal aufgerufen wird und die Anzahl der Profibusteilnehmer keinen Einfluß auf die Anzahl der Aufrufe hat.
Leider habe ich nichts gefunden, was meine Meinung belegt
Wie macht Ihr das, habt ich ein Beispiel parat, wer hat Recht?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir kurzfristig hefen könnt.
Vielen Dank.

Gruß Heizerfraktion

Genau so ist es.... gibt es denn im Support von Siemens keine Infos mehr darüber ? Der FC125 ist ja leider "veraltet" und die Entwicklung wurde eingestellt.
 
Hallo,

exakt diese Beschreibung habe ich vorgezeigt, allerdings ohne Erfolg, da darin nicht explizit erwähnt wird, dass der FC/FB125 nur einmalig aufgerufen werden muss.
Habt Ihr noch ein Beispiel oder eine andere Quelle,Screenshot, o.ä. für mich?
Andernfalls versuche ich mein Glück beim Siemens Support.
Noch ein Nachtrag: Das Ganze soll in Verbindung mit einem OP77A eingesetzt werden
 
Es macht auch keinen Sinn den FC125/FB125 für jeden Teilnehmer einzeln aufzurufen. Die Bausteine sind schließlich dazu da alle Teilenehmer eines Mastersystems zu überwachen.
Sollte allerdings jede ET200 in einem anderen System laufen - wovon ich mal so überhaupt nicht ausgehe - dann hätte Dein Kollege Recht.

P.S. aktuell ist der FB126
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da steht aber auch nicht das man das für jeden Teilnehmer einzeln aufrufen muss. Wie soll das den aussehen wenn du den vollausgebauten Profibus hast ?

Les doch mal Kapitel 2.3

Dort siehst du das mehrer Slaves ausgewertet werden. Was will dein Kollege den noch als Beweis... und wie wäre es mit aufbauen und austesten ? Ziemlicher Sturkopf, oder ? :ROFLMAO:
 
Der FC125/FB125 wird bei mir 3x aufgerufen. Einmal im OB1, im OB82 und im OB86. So war das mal in irgendeinem Siemens-Beispielprojekt, so funktioniert das bei mir immer und ohne große Probleme. Wenn man kein Profinet nutzt, reicht momentan auch noch der FC/FB125.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also die Bausteine sind hervorragen für eine genau Diagnose, aber leider irre groß.

Wie oft will Dein Kollege den Aufrufen? Bis er eine 400er nehmen darf? :rolleyes:
Einmal je im OB1, OB82 und OB86.
Und dann einfach jeden Teilnehmer abstecken, da wird jeder gemeldet auch wenn sie gleichzeitig ausfallen.
 
Ich schätze, er verwechselt das mit dem nötigen Mehrfachaufruf, wenn mehrere DP-Master am Start sind.
Dann muß der FB125 für jeden Master dreimal aufgerufen werden, also jeweils im OB1, OB82, OB86.
 
... dann schreibe ich meinen Kram mal auch dazu.

Der Baustein steht bei mir nur im OB1. In den Bausteinen OB82,86,100 und 122 wird ein Bit gesetzt. Ist dieses Bit = True, dann erfolgt die Bearbeitung im OB1 und das Bit wird wieder gelöscht.

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

nur ums klar zu stellen. Ich verwende die Bausteine richtig, allerdings habe ich nichts detailliertes gefunden, was meine Meinung unterstützt. Die vorgebrachten Argumente habe ich auch angeführt, bislang ohne Erfolg.
Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, un den ganzen Kram aufgebaut und vorgeführt und auch nochmal aufs Forum und Siemens verwiesen.
Danach hat mein Kollege auch kapiert, dass er auf dem Holzweg war. Er hat das wohl damit verwechselt, dass ein mehrfacher Aufruf bei mehreren Mastersystem notwendig ist. Aber was will man machen, wenn jemand stur ist.
Vielen Dank noch mal für eure Unterstützung.

Gru Heizerfraktion
 
Zurück
Oben