Hallo Leute,

eventuell hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen...

Wenn Die Meldung E15. abfällt, soll der Merker M1 eine Abfallverzögerung auf A2.7 bewirken:

Code:
NW1:
U E 15.1
= M 1.0

NW2:
U(
UN     M   1.0
L   S5T#5s
SS     T   1
U       M   1.0
R       T   1
NOP   0
NOP   0
U       T   1
)
NOT
=      A2.7
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?

Zur Info:
Die Meldung E15.1 wird von einer ET200S zur S7-300 übetragen und soll bei einer Verbindugnsunterbrechung einen Ausgang (A2.7) abfallen lassen.
 
Hallo,
warum nimmst du dann nicht die Abfallverzögerung der SPS :
Code:
U E 15.1
L S5T#5s
SA T1
U T1
= A2.7
Gruß