Thermoelement

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Hab folgendes Problem, hab bis jetzt noch nie mit Analogwerten gearbeitet.
Habe eine c314 und ein Analogmodul 6ES7 331-7FK02-0AB0 und 2 Thermoelemente TYP J und K.

bei meinem Analogmodul leucht oben eine rotes Licht ist das normal order liegt hier ein Fehler vor?

und wie kann ich einen Analogwert einlesen, die Konfiguration der Hardware hab ich gemacht, muss ich in der Symboltabele den Eingang anlegen so wie bei DI mit BOOL. oder?

Ich bitte um eine Kurze INFO

DANKE
 
Also wenn die SF LED leuchtet (rotes Licht),

dann würde ich mal behaupten, die Hardware ist noch nicht richtig eingestellt oder der Sensor ist noch falsch verdrahtet.

Die Karte hat an der Seite Module die in der richtigen Position stehen müssen, entsprechend der Hardwarekonfiguration.

Und für das einlesen schaust Du Dir am besten mal den Link an:
http://sps-forum.de/showpost.php?p=131251&postcount=1
 
Zuletzt bearbeitet:
Du bekommst einen fertigen Temperaturwert, der FC105 ist nicht notwendig.

Der Eingangswert ist die Temperatur mit 1ner Kommastellen.

Also ein Eingangswert von 105 = 10,5 (Einheit wie in HW-Konfig angegeben Celsius oder Fahrenheit)

Mfg
Manuel
 
Hallo

bei meinem Analogmodul sind 2 weise Sechskant Dinger in der
Mitte, finde leider nicht was diese zum bedeuten haben?

DANKE
Gruß
 
Danke für die Info

habe ein Thermoelement TYP J


Frage lege den Eingang wie folgt in der Symboltabelle an, ist das richtig?

Name ( Thermoelement_1 ) -> Adressse ( EW 272 ) -> Datentyp ( INT ) -> Komentar

kann ich gleich einen Tempwert sehen oder muß ich noche etwas skalieren oder so?

bekomme keinen Wert

Ich denke das INT ist falsch oder?

DANKE

Gruß
 
Vielleicht solltest du bezüglich deiner Baugruppe mal folgendes Handbuch konsultieren,
da findest du auch Infos über die Messbereichs-Kodierstecker:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

Zu deinem Wert, es ist (relativ) unwahrscheinlich das deine S7-300 ein EW272 (also Prozessabbild) kann,
versuch das also folglich mal mit PEW272.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

hab jetzt einen INT wert vom meinen Thermoelement von 156. ich dene das sollte 15,6 Grad sein, wie bekomme ich den Werte 15,6 INT ist ja eine Ganzzahl?

bitte um INFO

DANKE

Gruß
 
Ja, das ist eine Ganzzahl, es ergeben sich nun 2 Möglichkeiten:
- Du lässt das so wie das ist, und projektierst auf der Visu mit allen was mit dem Temperaturwert zu tun hat
ein INT mit 1ner Kommastelle.
- Du wandelst die Zahl zu einer REAL-Variable um:
Code:
L PEW272
DTR
L 10.0
/R
T DB1.DBD0 (Irgend eine REAL-Variable in irgend einem DB)
Da du von der Baugruppe ohnehin "nur" eine Auflösung von 1/10°C erhältst, hast du durch REAL aber auch keinen wirklichen Vorteil.

Mfg
Manuel
 
Hallo

Ok


nehme den INT 157 Teile das Ganze / 10 und erhalte einen REAL
00000000015.7

hab jetzt das Problem das ich in Wincc Flex eim E/A Feld nur Rauten habe?
wie bekomme ich den Werte 15,7 raus?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

hab es jetzt kann z.B.: den Thermoelement-Wert 157 in 15,7 ausgeben.

Jetzt ist das Problem das das Thermoelement Sprünge von 0,4 - 0,5 macht also ich kann nicht auf 0,1 Grad genau messen, woran kann das liegen?

Gruß
 
du kannst in der hardwarekonfig auf der karte eine glättung einstellen.
wie fährst du denn die karte an? wenn du keine externe kompensation hast, musst du mit temperaturelementausgleichskabel vom fühler bis zur karte fahren.
 