DB1 Globale-Varibalen

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

hab eine kleine Frage:

Habe einen DB1 Global angelegt und dort z.B. eine Variable
Adresse ( 256 ) - Taster - Bool - Komentar Ich denke das ist ok
ich gehe dan mit Wincc Flex auf die Varibale, das funtionierd auch

aber wenn ich die Varibale in einen FB verwenden möchte und z.B: um einen Ausgang zu schalten DB1.DBD256 = A 0.0 dann ist das nicht möglich es steht -> Typ nicht möglich oder so, warum ? ist doch alles Bool ?


BITTE UM EINEN TIPP

Gruß
 
Hallo Klaus,

es gibt verschiedene Möglichkeiten auf Daten in einem DB zuzugreifen.

1. Bitweise:
U DBX 0.0 / UN DBX 0.0 / O DBX0.0 ...
2. Byteweise:
L DBB 0 / T DBB 0
3. Wortweise:
L DBW 0 / T DBW 0
4. Doppelwortweise:
L DBD 0 / T DBD 0

Grüße
Gebs
 