Analogwertausgabe

chefren_new

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

mochte gerne Leuchtstoffröhren mit 0-10V EVG mit meiner c314 ansteuern

Habe 2 Analogausgänge zur Verfügung.

Mein Problem ist das ich nur mit DO gearbeitet haben und von Analogenhabe ich noch nicht viel Ahnung

Was sollte ich machen damit ich z.B 5V erhalte.

Ich bitte um einen Tipp

DANKE

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo


also ich bekomme einen wert in % 0-100 und dieser soll an einen Analogausgang in 0-10V ausgegeben werden, wie kann so etwas aussehen.
Kann mir jemand ein Beispiel senden. Ist die FC 106 das richtige?
und wie kann ich den Ausgang ansteuern.

Ich bitte um Hilfe

DANKE

Gruß
 
Hallo,
um eine bestimmte Ausgangsspannung an einem AO zu bekommen, lade ich einfach einen Wert von 0 bis 27648 in das entsprechende PAW. 0 entspricht dabei dem Minimalausgabewert, 27648 dem Maximalausgabewert.

Beispiel:
Analogausgang PAW 256 soll die halbe Spannung von Analogeingang PEW 256 ausgeben.

AWL:
Code:
L   PEW256           //Läde Wert von AI
L   0                    //Plausibilitätsprüfung untere Grenze
>=I
TAK
L   27648              //Plausibilitätsprüfung obere Grenze
<=I
TAK

L 2                      //Halbierung des Messwertes
/I
T PAW256            //Ausgabe auf AO

Gruss
s7-spsler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
markiere den FC106 doch mal und drücke dann F1
dann bekommst du eine schöne anleitung dazu.
Aufpassen, IN, HI_LIM und LO_LIM müssen als REAL Zahlen eingegeben werden.
Evtl. musst Du dann Deinen 0-100% Wert noch in REAL wandeln mit ITD und DTR.

peter(R)
 
Zurück
Oben