Fehlercodes FB126

Johannes F

Level-1
Beiträge
232
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
setze zum erstmal den neuen fb126 bei einer 319 ein, die diag-bilder sind in flex2008. komischerweise bekommen ich ab und an eine fehlermeldung in welcher ich gebeten werde mich an den siemens support zuwenden. meist bei dem bild trigger.
habe mal nach einer liste der fehlercodes gesucht aber leider nichts gefunden. kann mir jemand weiter helfen?
:confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
 
Irgendwo in der Dokumentation zum PNIODiag.......:rolleyes:
steht, daß Fehlercodes nur ausgegeben werden, wenn der FB126
ein Problem hat, was dann für die Entwicklung von Interesse ist,
weil eigentlich kein Fehler auftreten sollte. Daher gibt es auch keine Fehlercodebeschreibung.
Also tatsächlich dem Support melden und der Dinge harren, die da kommen können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja genau dieser fb126 hat einen fehler wenn ich in dem bild trigger etwas herumspiele. ebenfals kam mal eine meldung als ich in einem der zwei mastersysteme auf einen teilnehmer geklick habe. dann werde ich mich wohl mal den support bemühen.
 
hatte vor einiger zeit eine mail an den support geschrieben aber bislang ohne rückantwort.
hier noch mal die fehler code's
Error-Code: B00080C5
Error-Code: B0008090
evtl. kann mir jemand von euch etwas über diese fehlermeldungen sagen, ursache und eine lösung. jedesmal wenn einer dieser fehler auftaucht müssen die diagnose DB's übertragen werden und die cpu stop/run das ist echt nervig :sad:
 
Hi,
das werden die Fehlermeldungen der SFCs sein.
8090 Angegebene logische Basisadresse ungültig: Es ist keine Zuordnung im SDB1/SDB2x vorhanden, oder es ist keine Basisadresse.
80C5 Dezentrale Peripherie nicht verfügbar (temporärer Fehler)

Hm, komisch. Das sind schon grundsätzliche Fehler, die normalerweise am Anfang bei Parametrierfehlern etc. auftreten. In einer laufenden Anlage, die an sich funktioniert, sollte das nicht passieren.

Snape
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja ganz komisch, die bausteine laufen auf einer 319-2dp. die 319 ist einmal master und einmal slave (hier ist eine 315 master). im ersten standart bild kann man noch die beiden profibussysteme auswählen, wenn ich das mastersystem mit der 315 auswähle kommt der erste fehler. den anderen fehler habe ich zufällig mal gesehen, ist irgendwann in laufenden betrieb aufgetretten. lässt sich nun durch neuladen der db's beseitigen :-(
 