ET200s an CP343-1 lean

hoktar

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe an meiner CPU 315-2dp ein CP343-1 lean. Über Industrial Ethernet an unserem Firmennetzwerk habe ich zwei Panels angeschlssen. Soweit so gut, funzt alles. Jetzt wollte ich eine ET200s (IM 151-3 PN) damit Verbinden auch wieder über das Firmennetzwerk. Dazu muss ich ja eine Profinet IO Verbindung aufbauen.

Jetzt habe ich genau an dem punkt mein Problem. Oder geht das so garn nicht wie ich mir das vorstelle?

Danke schonmal für eure hilfe!

MfG Bastian
 
Hallo Bastian,

meiner Meinung geht das leider nicht. Da der Lean nicht Profinet (wenn er es überhaupt kann) und die normale TCP/IP Verbindung gleichzeitig kann.
Falls ich mich aber täusche, wäre ich angenehm überrascht, da ich so eine Konstellation auch benötige.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke auch, dass das nicht geht. Die IM151-3PN ist ein Profinet IO-Device, der CP muss also IO-Controller sein, was der Lean aber nicht kann.
Du brauchst also einen anderen CP oder eine PN-CPU.
Welcher CP was kann ist hier zusammengefasst.

Grüße von HaDi
 
Hallo

Das heißt, ich brauche ein normales CP343 und der kann mir dann beide verbindungen. Oder brauche ich den noch zusätzlich?

edit: Die sind ja sau teuer:sb6:, gibt es ewentuel noch eine andere Lösung??
 
Zuletzt bearbeitet:
Was spricht dagegen, die ET200s über Profibus an die 315-2DP anzubinden?

Die Entfernung und das ich schon die Netztwerkleitungen habe, im ganzen Werk.

Wenn die Netzwerkleitungen schon liegen ist das ein Grund aber die Entfernung?
Bei Ethernet ist doch bei 100m ende.
Mit Profibus geht da einiges mehr, eventuell musst Du dann mit der Baudrate runter.

Hat einer von Euch schon mal Ethernet über 100m eingesetzt?
Ich hatte mal eine Anwendung da waren es geschätzte 120m, da habe ich dann doch lieber Profibus genommen.
 
Das heißt, ich brauche ein normales CP343

Nein du brauchst eine CP 343-1 Advanced-IT.

Nur die ist als steckbare 300 Baugruppe ein Profinet IO Controller.
Bei 150 m Leitung würde ich,wenn es geht,wegen der Länge einen Switch innerhalb der Stecke setzen.

Viel Grüße Bernard
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ganze soll eine Werkweite vernetzung sein. Und weil überall PC´s stehen, gibt es auch überall Netztwerk. Das ganze ist mit Kupfer bis zum nächsten Switch gelegt und dan, von Swich zu Swich mit LWL. Dahe ist die Entfernung kein Problem.

Profibus müßte ich alle neu verlegen und die reichweite wird dann auch eng.

Deswegen hoffe ich mir kein neues CP kaufen zu müssen.
 
Nein du brauchst eine CP 343-1 Advanced-IT.

Nur die ist als steckbare 300 Baugruppe ein Profinet IO Controller.

Das ist so definitiv falsch, auch der normale CP343-1 ohne namentlichen Anhang kann als
Profinet IO-Controller verwendet werden, lediglich der vom TE verwendete Lean kann nur als Profinet Device und nicht als Controller verwendet werden.

Mfg
Manuel
 
Das ist so definitiv falsch

Habe eben versuch den CP343-1 als Controller einzubinden. Hat nicht funktioniert.Zeig mir mal wie du das machst.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist ganz einfach, eine Sache ist aber noch anzumerken:
Funktioniert generell nur für 1EX21 und 1EX30, vorher schon mal grundsätzlich nicht.
Einen ähnlichen Sprung dürfte es beim Advanced aber auch geben ...

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • Profinet_CP343_1.jpg
    Profinet_CP343_1.jpg
    576,2 KB · Aufrufe: 38
Habe eben versuch den CP343-1 als Controller einzubinden. Hat nicht funktioniert.Zeig

Danke für die Info

Viel Grüße Bernard
 
Bernard. Genau welche CP343-1 hast Du vorhanden ?

Diese sind die aktuellen Versionen:
CP343-1 LEAN (6GK7 343-1CX10-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Nein.
CP343-1 (6GK7 343-1EX30-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Ja.
CP343-1 Advanced IT (6GK7 343-1GX30-0XE0) --> PN IO Device=Ja, PN IO Controller=Ja.

Wie MSB geschrieben hat, haben die ältere Versionen kein PN IO.
 